PDA

Просмотр полной версии : Проблема передачи пакетов ПЛК110-МУ110



wiossin
27.03.2023, 16:32
Добрый день! Прошу помощи, не можем найти проблему, суть: стоит ПЛК110 (2), к нему по 485 несколько МУ110-8и подключено, каждый выход управляет отдельным частотником по 4-20, в самом ПЛК пиды настроены, при старте системы, ПЛК видит давление, от него рассчитывает 4-20, и ставит необходимое значение на выходе (рисунок 1), НО, по какой то известной только Верховному до МУ эти пакеты не доходят (на выходе они дают 4 ампера). Что самое интересное, иногда значения "проскакивают" на МУ, он их запоминает (мы проверяли и по горячке 485 отключали), однако спустя 5 минут работы до МУ доходит НУЛЕВАЯ установка (как в ПЛК 0 задать на выход) и частотники уходят в минимальную рабочую частоту, спустя 1-400 секунд изначальная установка (которая стоит на выходе, рисунок 2) снова начинает доходить до МУ и МУ, согласно значению, выдаёт необходим ую уставку 12 ампер (50% на выход). Что это такое, и как нам быть? Любая помощь будет актуальна, спасибо!

1exan
27.03.2023, 16:40
Добрый день! Прошу помощи, не можем найти проблему, суть: стоит ПЛК110 (2), к нему по 485 несколько МУ110-8и подключено, каждый выход управляет отдельным частотником по 4-20, в самом ПЛК пиды настроены, при старте системы, ПЛК видит давление, от него рассчитывает 4-20, и ставит необходимое значение на выходе (рисунок 1), НО, по какой то известной только Верховному до МУ эти пакеты не доходят (на выходе они дают 4 ампера). Что самое интересное, иногда значения "проскакивают" на МУ, он их запоминает (мы проверяли и по горячке 485 отключали), однако спустя 5 минут работы до МУ доходит НУЛЕВАЯ установка (как в ПЛК 0 задать на выход) и частотники уходят в минимальную рабочую частоту, спустя 1-400 секунд изначальная установка (которая стоит на выходе, рисунок 2) снова начинает доходить до МУ и МУ, согласно значению, выдаёт необходим ую уставку 12 ампер (50% на выход). Что это такое, и как нам быть? Любая помощь будет актуальна, спасибо!

Отключите частотник от аналогового выхода, подключите миллиамперметр. В программе отключите выход от ПИДа и подавайте значения 0...1000 любым удобным способом. Контролируйте ток на выходе модуля, проверяйте соответствие.

1exan
27.03.2023, 16:42
Отключите частотник от аналогового выхода, подключите миллиамперметр. В программе отключите выход от ПИДа и подавайте значения 0...1000 любым удобным способом. Контролируйте ток на выходе модуля, проверяйте соответствие.

Скриншот кстати на МастерСкаду совсем не похож

Newcomer
27.03.2023, 20:44
Прежде надо конфигуратором МУ110-8и проверить.

Вова13
28.03.2023, 12:26
66814
А в конфигурации ПЛК какие настройки ?(фото для примера,от МВ110-6у)

1exan
28.03.2023, 12:57
66814
А в конфигурации ПЛК какие настройки ?(фото для примера,от МВ110-6у)

Да, такие же регистры 8шт, адреса от 0 до 7

Вова13
28.03.2023, 13:52
Наверно действительно нужно начать с конфигуратора МВ110 и посмотреть что на выходе .Ток какой тестер показывает? 4...20 есть между МВ110 и ПЧ? Ну и протокол заодно проверить(что бы модбас был установлен,по умолчанию "ОВЕН"))