Просмотр полной версии : Запуск через Modbus и дискретный вход



Косарев Иван
27.03.2023, 14:39
Прошу помощи в решении следующей проблемы. Имеется 3 шкафа управления насосами, все стартуют по Modbus (между собой не общаются). Ситуация такова что один из них (любой) нужно сделать так, чтобы он стартовал по дискретному входу. Может кто сталкивался с подобными задачами.

Newcomer
27.03.2023, 16:16
Прошу помощи в решении следующей проблемы. Имеется 3 шкафа управления насосами, все стартуют по Modbus (между собой не общаются). Ситуация такова что один из них (любой) нужно сделать так, чтобы он стартовал по дискретному входу. Может кто сталкивался с подобными задачами.

Управлять ПЧ одновременно по сети и дискретным входам не получится.

EFrol
27.03.2023, 20:17
У меня Delta VFD-E и я делаю так:
Выставляю в 04.04 в 0 (по-умолчанию) MI1 - Старт вперед
Выставляю в 04.05 в 18 MI3 - Выбор источника управления (с внешних клемм)
66787
Вход MI1 соединяю с DCM.
Когда надо запустить без RS-485, соединяю MI3 с DCM - управление переводится на внешние клеммы, а там уже есть "Старт вперед"!!!

Сергей0308
27.03.2023, 20:48
А по сети разве нельзя изменить настройки, там вроде и адрес регистра указан:

66790

И я так понимаю состав оборудования секретный, в смысле, написать нельзя, лучше гадать!

melky
28.03.2023, 10:09
Имеется 3 шкафа управления насосами почему все перекинулись рассуждать непосредственно про ПЧ ?

Newcomer
28.03.2023, 10:36
почему все перекинулись рассуждать непосредственно про ПЧ ?

А про что надо ?

keysansa
28.03.2023, 20:12
Управлять ПЧ одновременно по сети и дискретным входам не получится.

Почему не получится? У каждого привода, кроме сигналов (грубо) "Пуск/стоп" обязательно присутствует сигнал "Разрешение работы/Аварийный останов".
"Пуск/стоп" - по модбас, разрешение - физическое.

wildnsk
29.03.2023, 08:31
Сто раз делали конкурирующее управление на различных ПЧ. Можно и по сети и сигналами ПЛК и дискретами с органов ручного управления.
Сейчас попались частотные преобразователи V&T серий VTS300 VTS400 c интерфейсными картами EtherCAT, Profibus DP, Profinet RT на выбор. На интерфейсных платах есть кроме основного интерфейса дополнительно RS485 Modbus RTU причем с функционалом Master и Slave. Т.е. формально ЧРП этих серий могут опрашивать модули распределенного ввода вывода :)