Добрый день. Всем спасибо за помощь с owen opc server.
Следующий шаг это получить данные с Тexнограф–160. На форуме нашел только одно упоминание про этот прибор.
Но ни чего не понятно. На просторах интернета нашел

1. Программа OPC для приборов "Технограф" существует в варианте поддерживающем спецификацию OPC DA1 (текущие данные) (с частичной поддержкой OPC DA2.0).
2. Отлаживалась по OPC клиенту VisualOPCTest Validator v3.0.3200 и SCADA Iconics GraphWorx 8.0
3. На этапе ознакомления и тестирования ПО бесплатное, дальнейший статус зависит от показанных результатов практического испытания на Вашем предприятии с конкретно Вашими клиентами и SCADA-ми (возможно потребуется корректировка и доработка, т.к. OPC протокол не столь однозначно трактует некоторые моменты).
4. По конечным результатам пуско-наладки Ваше предприятие принимает решение об использовании ПО
5. При положительных результатах и решении о штатном использовании ПО в техпроцессе и определении коммерческой(или иной) выгоды от его использования, можно обсудить размер стоимости ПО и формы его развития и поддержки.
6. При отсутствии со стороны предприятия возможности(желания) оплатить лицензию на использование ПО, его можно использовать и в дальнейшем бесплатно, но, естественно, развитие ПО и его тех.поддержка для Вашего предприятия остается на усмотрение разработчика.

Описание и тестовый вариант лежат здесь http://skw2000.narod.ru/tehnograf.htm

Данная программка как раз и отдает данные в ifix.

Вопрос как подружить этот Технограф-160 с любой SCADA?

melky
26.03.2023, 20:02
А описание протокола обмена на эту хрень есть? или только некий OPC от производителя и больше ничего?
Ну и кто мешает поставить их OPC и просто пользоваться, если она бесплатна?

dreambelarus
27.03.2023, 04:47
Этот ОПС не "виден" для Инсатовского и две скады пробовал по DA нет его в списке локальных серверов OPC DA. Хотя запускается он сразу в автомате. Либо DA не полноценный либо еще чтото. Там сверху Фамилия разработчика может с ним пообщаться? А так вроде все понятно сетевые режимы через ini файл вводятся. Теги тоже все просто...может версия DA1...надо древние скады пробовать или инсатовцев попытать я думаю там подскажут а если еще и проспонсируете...:)

Да и самое главное вы ОПС запускали? Чтение приборов получили на экране ОПС? Или так пока хотелки? А так любая современная скада с потдержкой DA должна в автомате ОПСюк цеплять со списком всех доступных тегов...возможно на заре какихто модификаций было все по другому...но вообще это и задумывалось чтобы пользователь мог свободно выбирать скады по желанию или карману,:) иначе уже делалось в самой скаде опрос специфичных протоколов и вы были к ней привязаны без шансов на попытку к бегству:)))))

imaex
27.03.2023, 09:18
но вообще это и задумывалось чтобы пользователь мог свободно выбирать скады по желанию или карману,:) иначе уже делалось в самой скаде опрос специфичных протоколов и вы были к ней привязаны без шансов на попытку к бегству:)))))

Какая чушь...

melky
27.03.2023, 09:40
dreambelarus возможно многие давно не поддерживают DA1 и в этом проблема?

dreambelarus
27.03.2023, 18:21
Насчет чуши не понял. Просвятите неграмотных ...не разу не специалист в этой узкой области но юзаю порядка 7 скад как отечественных так и импортного производства есть с чем сравнить...

Makc
04.04.2023, 06:39
Прошу помощи с MultiProtocol OPC server , есть два ПК, на ПК1 установлен ОРС DA сервер буржуйский
подключится к нему с другого ПК2 OPCклиентом не получается, не спрашивайте почему на это не знает ответа никто (опыт подключений OPC серверклиентов есть).
На пк1 установил тестовый MultiProtocolOPCserver так же установили его на ПК2.
MultiProtocolOPCserver на ПК1 подключили к буржуйскому ОРСDA, со стороны ПК2 подключили MultiProtocolOPCserver к MultiProtocolOPCserver ПК1 по UA, читаем значения все работает.
Есть необходимость изменить имена тегов на MultiProtocolOPCserver ПК2.
Пример: тег читаемый MultiProtocolOPCserver ПК2 имеет вид: "OPCUACLIENT.DATA.OPCDACLIENT.1.2.3.4" есть ли возможность как то изменить имя тега на MultiProtocolOPCserver ПК2 для OPC DA клиента который будет к нему подключатся на "1.2.3.4" ? Для этого будет нужно создавать программный тег "1.2.3.4" и через скрипты записывать в него значение из "OPCUACLIENT.DATA.OPCDACLIENT.1.2.3.4" ?
Есть еще какие - то варианты?

imaex
04.04.2023, 09:11
Прошу помощи с MultiProtocol OPC server , есть два ПК, на ПК1 установлен ОРС DA сервер буржуйский
подключится к нему с другого ПК2 OPCклиентом не получается, не спрашивайте почему на это не знает ответа никто (опыт подключений OPC серверклиентов есть).


На ПК2 установите MultiProtocol OPC server и в свойствах протокола для OPC DA Device установите Synchronous reading. Попробуйте.



Есть необходимость изменить имена тегов на MultiProtocolOPCserver ПК2.


Тут вообще не понял. А что, штатное переименование тэгов уже не работает?

Makc
04.04.2023, 12:09
На ПК2 установите MultiProtocol OPC server и в свойствах протокола для OPC DA Device установите Synchronous reading. Попробуйте.



Тут вообще не понял. А что, штатное переименование тэгов уже не работает?

Спасибо_________

dreambelarus
10.12.2023, 18:44
Добрый вечер. Вопрос про mqtt

Записываю данные из MultiProtocol OPC server в топики на брокер WQTT.RU без проблем. А вот с чтением c брокера в ОРС что то не понял ....хочу создать типа виртуальный канала ...пробовал в скриптах что то не взлетело....направьте на путь истинный. Телефоном и эксплорером на компе топики читаю с брокера без проблем.


72272 72273

dreambelarus
17.01.2024, 05:32
Доброго дня.
Считываю профиля мощности с Меркурий 230 через HDA. Все отлично считывается. Решил в самом сервере выполнить пересчет коэффициента трансформации по току. Все запускаю. Пересчет идёт. Поставил на тестовый прогон. Строю периодически тренд ....смотрю провалы в трендах. Думал может посадки были или переходы на другой ввод(на каждом вводе свой счётчик)....электрики отвечают нет небыло... Смотрю в ОPC архив а там три пропуска...значение не сконвертировалось(коэффициент трансформаци 200). Убираю функцию пересчёта и тренд без провалов...и в историческом архиве ОРС естественно все значения без коэффициента трансформации. Может это известный глюк? Хочется знать для информации...Будем на стороне скады тогда пересчет делать ... Просто в ОРС было бы удобнее...так как клиентов предпологается несколько...

dreambelarus
03.04.2024, 20:26
Доброго дня. Читаю BACnet c SIEMENS PXC200-E.D.....все читается сервером хорошо....может какие то подводные камни есть чет как то легко все зашло...взлетело...всего то надо мне 19 тегов...может еще пару сервисных... может кто то юзает через этот OPC...интересует и что от семы можно ожидать...нет никаких временных ограничений по чтению контролера..??? мало ли. Буду благодарен за любой отзыв. У меня в остальных системах на таких Дизиго стоят...но на этой почему то не стали обошлись локальной панелью PXM20...но вот зачесалось.... почти через 10 лет:)))