Просмотр полной версии : Некорректная работа ПДУ-RS



alekstani
25.03.2023, 09:55
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина некорректного поведения датчиков уровня ПДУ-RS. Заметил, что во время работы датчиков, если уровень опускается ниже окончания стержня (т.е. датчик сухой), то некоторые датчики могут выдавать разного рода ошибки. При наполнении емкости и погружении стержня датчика в жидкость ошибка не сразу, но пропадает. Датчики все подключены к общей шине RS-485 c питанием 24В. 66736 Мы используем для подключения клеммные коробки КК-03. И схема у нас такая же как в вашем примере (на скриншоте), кабели для подключения используем экранированные. Т.е. всего подключено 8 одинаковых датчиков уровня ПДУ-RS. От COM-3 СПК-110 (версия прошивки 2.4) идет общая шина до первой КК-03 и далее последовательно к остальным клеммным коробкам. Ответвления до датчиков не превышают 5 м. Единственное чего не сделали при подключении датчиков - это не подключили к заземлению. Может ли это являться причиной подобного поведения? Или причина в чем-то другом?66735

IVM
25.03.2023, 10:15
Резисторы 120 Ом на концах линии связи стоят ?

alekstani
25.03.2023, 10:18
Со стороны СПК-110 есть дип переключатель, правда не знаю включен ли он сейчас. Установка на объекте, физически я к ней доступ не имею. С другой стороны нет резистора. Но такая проблема наблюдалась на других установках, где дип переключатель на СПК включен.

IVM
25.03.2023, 10:21
Резисторы должны стоять на обоих концах линии связи. Не проложена ли линия связи в одном коробе с силовыми кабелями ? Что в шкафу с СПК еще установлено ?

alekstani
25.03.2023, 10:26
Нет линии связи с силовыми не проложены. В шкафу из силового оборудования стоит два эл. насоса.

IVM
25.03.2023, 10:46
Нет линии связи с силовыми не проложены. В шкафу из силового оборудования стоит два эл. насоса.

Насосы каким напряжением питаются ? Насосы чем коммутируются ?

alekstani
25.03.2023, 11:43
Один насос 220В, однофазный, коммутируется через контактор. Второй 380В подключен к ПЧ. Силовые линии в шкафу уложены в отдельные кабель-каналы. Клеммы силовых линий размещены отдельно от линий управления.

IVM
25.03.2023, 12:09
Катушку контактора и насос надо зашунтировать RC-цепочками.

Если в шкафу есть другие контакторы, то их катушки надо тоже зашунтировать RC-цепочками.

БП 24В клемму заземления имеет ?

Датчики почему не заземлены.

К вопросу защиты от ЭМ помех надо подходить очень серьезно.

In_Da_Cher_A
29.03.2023, 15:41
Мы используем для подключения клеммные коробки КК-03.напрасно. Никакого вообще удобства и экономии это не приносит. А вот гемора спокойно может быть.
стоимость клемной коробки минимум 2 т.р., максимум 3.
у вас 8 датчиков, итого 16 т.р.
длина отрезка - не более 5 метров. Итого экономите типа 40 метров кабеля максимум, даже тупо вы взяли фирменный кабель для 485 типа Сегмент-КИ (300 р за метр трёхпарный) то вы бы потратили 10 т.р. на кабель, взяли бы однопарный и чуть попотели бы на вводе в датчик, потратили бы 5 т.р.
А не 16 т.р.
смысла ставить эту коробку никакого нет. Всё равно ввод в датчик одиночный. так и так надо попотеть, чтобы завести кабель
и кстати - вы не написали - а как вы питание подали на датчик? этим же сигнальным кабелем?
там очень соблазнительно взять двухпарный или трёхпарный кабель и кинуть питание по одной из пар.
лучше это развести от сигнала.