PDA

Просмотр полной версии : Нет Подключения к ПЛК200



NataliaD
24.03.2023, 13:01
Установили Codesys 3.5 SP17 на Windows Server 2022. Не получается установить соединение с ПЛК 200, при сканировании сети устройство не находится. С этого компьютера Пинг IP проходит, так же открывается конфигуратор чз Браузер. До того этот ПЛК200 был подключен к другому комп с WinServer 2012 на котором также было установлено Codesys 3.5 SP17, там это устройство находилось и в него нормально все записывалось. Подскажите где поискать проблему? Надо ли как то отвязывать ПЛК от прежнего ПО? Может что то с защитой соединения системы безопасности Сервера? Таргет Фаилы скачивались с ПЛК 200

Евгений Кислов
24.03.2023, 13:02
Добрый день.
Давайте начнем с этого:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=330018&viewfull=1#post330018

NataliaD
24.03.2023, 13:14
...вместо него вам нужно ввести IP-адрес вашего контроллера) и нажать Enter ...
Вот Так получилось соединения! Спасибо
Если нет VPN - что еще может блокировать пакеты UDP? Брандмауэр? или что то еще - мне для общего понимания

Евгений Кислов
24.03.2023, 13:16
...вместо него вам нужно ввести IP-адрес вашего контроллера) и нажать Enter ...
Вот Так получилось соединения! Спасибо
Если нет VPN - что еще может блокировать пакеты UDP? Брандмауэр? или что то еще - мне для общего понимания

Да, брандмауэр, антивирус или промежуточное сетевое оборудование (коммутаторы и т.д.).