Здравствуйте.
Не нашел раздела по моему вопросу, поэтому пишу здесь.
Приобрел РЗУ-420, преимущественно для имитации токового датчика 4..20 мА.
Но, раз уж, прибор может диагностировать токовую петлю, непреминул воспользоваться этой возможностью.
Проверял два датчика давления Данфосс 16 бар 4..20 мА (установлены с 16-го года).
Система автоматики "умерла", но отдельные контуры еще работоспособны, поэтому была возможность измерить ток и напряжение контура используя как штатное питание 24 В шкафа (внешнее для РЗУ-420), так и запитывая контур от РЗУ-420.
По обоим датчикам получились разные странные результаты. Было на что ориентироваться - в системе 7 показывающих манометров (3 на всасывании, 4 на нагнетании). Забегу вперед - измеряемое датчиками давление нагнетания составляет 4,8 бара.
Скажу сразу, никакого резистора на проводнике с измеряемым параметром не ставил. Из РЭ на РЗУ-420, вроде как, понял, что не обязательно.
Датчик №1
Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА
0%
4.7 В
1190 Ом
6 мА<br>6 мА
12.5%
5.2 В
870 Ом
8 мА<br>8 мА
25%
5.9 В
740 Ом
10 мА<br>10 мА
37.5%
10.3 В
1040 Ом
12 мА<br>12 мА
50%
22.6 В
1890 Ом
14 мА<br>11.95 мА
62.5%
ОБРЫВ
-
16 мА<br>11.95 мА
75%
ОБРЫВ
-
18 мА<br>11.97 мА
87.5%
ОБРЫВ
-
20 мА<br>11.97 мА
100%
ОБРЫВ
-
21 мА<br>11.98 мА
106.3%
ОБРЫВ
-
25 мА<br>12 мА
131.3%
ОБРЫВ
-
Датчик №2
Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА
0%
0.9 В
230 Ом
6 мА<br>6 мА
12.5%
1.4 В
240 Ом
8 мА<br>8 мА
25%
1.9 В
240 Ом
10 мА<br>10 мА
37.5%
2.4 В
240 Ом
12 мА<br>12 мА
50%
2.9 В
240 Ом
14 мА<br>11.95 мА
62.5%
3.4 В
240 Ом
16 мА<br>16 мА
75%
3.8 В
240 Ом
18 мА<br>11.97 мА
87.5%
4.3 В
240 Ом
20 мА<br>11.97 мА
100%
4.5 В
230 Ом
21 мА<br>11.98 мА
106.3%
4.5 В
220 Ом
25 мА<br>12 мА
131.3%
5.0 В
200 Ом
---------------------------------------------------------------------
Вроде как, датчики просятся к замене, потому что ни тот, ни другой в режиме ИзмI показывают странный ток.
Прошу ваших комментариев.
Как трактовать показания прибора?
Заранее спасибо.
Не нашел раздела по моему вопросу, поэтому пишу здесь.
Приобрел РЗУ-420, преимущественно для имитации токового датчика 4..20 мА.
Но, раз уж, прибор может диагностировать токовую петлю, непреминул воспользоваться этой возможностью.
Проверял два датчика давления Данфосс 16 бар 4..20 мА (установлены с 16-го года).
Система автоматики "умерла", но отдельные контуры еще работоспособны, поэтому была возможность измерить ток и напряжение контура используя как штатное питание 24 В шкафа (внешнее для РЗУ-420), так и запитывая контур от РЗУ-420.
По обоим датчикам получились разные странные результаты. Было на что ориентироваться - в системе 7 показывающих манометров (3 на всасывании, 4 на нагнетании). Забегу вперед - измеряемое датчиками давление нагнетания составляет 4,8 бара.
Скажу сразу, никакого резистора на проводнике с измеряемым параметром не ставил. Из РЭ на РЗУ-420, вроде как, понял, что не обязательно.
Датчик №1
Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА
0%
4.7 В
1190 Ом
6 мА<br>6 мА
12.5%
5.2 В
870 Ом
8 мА<br>8 мА
25%
5.9 В
740 Ом
10 мА<br>10 мА
37.5%
10.3 В
1040 Ом
12 мА<br>12 мА
50%
22.6 В
1890 Ом
14 мА<br>11.95 мА
62.5%
ОБРЫВ
-
16 мА<br>11.95 мА
75%
ОБРЫВ
-
18 мА<br>11.97 мА
87.5%
ОБРЫВ
-
20 мА<br>11.97 мА
100%
ОБРЫВ
-
21 мА<br>11.98 мА
106.3%
ОБРЫВ
-
25 мА<br>12 мА
131.3%
ОБРЫВ
-
Датчик №2
Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
4 мА<br>4 мА
0%
0.9 В
230 Ом
6 мА<br>6 мА
12.5%
1.4 В
240 Ом
8 мА<br>8 мА
25%
1.9 В
240 Ом
10 мА<br>10 мА
37.5%
2.4 В
240 Ом
12 мА<br>12 мА
50%
2.9 В
240 Ом
14 мА<br>11.95 мА
62.5%
3.4 В
240 Ом
16 мА<br>16 мА
75%
3.8 В
240 Ом
18 мА<br>11.97 мА
87.5%
4.3 В
240 Ом
20 мА<br>11.97 мА
100%
4.5 В
230 Ом
21 мА<br>11.98 мА
106.3%
4.5 В
220 Ом
25 мА<br>12 мА
131.3%
5.0 В
200 Ом
---------------------------------------------------------------------
Вроде как, датчики просятся к замене, потому что ни тот, ни другой в режиме ИзмI показывают странный ток.
Прошу ваших комментариев.
Как трактовать показания прибора?
Заранее спасибо.