Вход

Просмотр полной версии : Чтение входов МК110-224.8Д.4Р в ПР100



Константин81
22.03.2023, 12:13
Доброго времени суток!
вопрос заключается в том что не могу считать значения входов с МК110-224.8Д.4Р по RS-485 на ПР100.
В ПР100 собрал логику через BOOL_INT и INT_BOOL
BOOL_INT
передача как физической так и логической "1" из ПР100 на выход МК идет "1" - все четко.
INT_BOOL
тут реагирует только на логическую "1". Подаю подаю физическую "1" на DI 1 реакции нет. Логическая все четко, даже выход загорается. Пробовал и "сухой контакт" и 24В
IN_r пробовал и чтение и запись. И вручную 51 регистр вбивал. Результата нет.
Такое впечатление что с настройками МК что то то не так.
Помогите понять что не так.
Спасибо.

kondor3000
22.03.2023, 13:09
Доброго времени суток!
Такое впечатление что с настройками МК что то то не так.
Помогите понять что не так.
Спасибо.

Проект ваш где? Выложить можно добавив файл в расширенных настройках.

Константин81
22.03.2023, 13:24
во вложении

Константин81
22.03.2023, 13:25
не получилось с первого раза)

kondor3000
22.03.2023, 14:20
тут реагирует только на логическую "1". Подаю подаю физическую "1" на DI 1 реакции нет. Логическая все четко, даже выход загорается. Пробовал и "сухой контакт" и 24В
IN_r пробовал и чтение и запись. И вручную 51 регистр вбивал. Результата нет.
Такое впечатление что с настройками МК что то то не так.
Помогите понять что не так.
Спасибо.

Так у вас именно физические входы не работают? 66668
Если у вас 8Д, то сухой контакт,
если 8ДН, то надо питание 24 В, по другому никак.
https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_s_interfejsom_rs_4 85/specifications

Константин81
22.03.2023, 15:24
совершенно верно. Подключено по схеме "сухой контакт". Не работает физический. Логический вход работает.
Еще одно обнаружил. В конфигураторе входа не активны.
А входа можно имитировать они включаются.

kondor3000
22.03.2023, 15:35
совершенно верно. Подключено по схеме "сухой контакт". Не работает физический. Логический вход работает.
Еще одно обнаружил. В конфигураторе входа не активны.
А входа можно имитировать они включаются.

Думаю вам надо обратиться в тех поддержку support@owen.ru