Просмотр полной версии : Тсму 10-s и owen 132m



Фигурист
20.03.2023, 10:41
Всем привет. Есть датчик наружного воздуха тсму 10-s-0,5 4-20ма. Подключен по 4 проводной схеме, который безбожно врет. При +4 показывает +6, а при - 15, +5. Подключен к трм 132 с шунтом 100 ом. Смещение - 15, наклон 0,9, тип датчика указан, как 4-20ма. Длина линии не большая максимум 20м
Причем в итп установлены такие же 4 шт и врут также.
В чем может быть дело, и как проверить? . В планах поменять из на резистивные, но хочется разобраться.

1exan
20.03.2023, 10:57
Какие сдвиги-наклоны?
Не знаю как там в ТРМ132, но в общем случае вы должны выбрать тип аналогового входа 4-20мА и установить для него диапазон -50...150 град

kondor3000
20.03.2023, 11:16
Всем привет. Есть датчик наружного воздуха тсму 10-s-0,5 4-20ма. Подключен по 4 проводной схеме, который безбожно врет. При +4 показывает +6, а при - 15, +5. Подключен к трм 132 с шунтом 100 ом. Смещение - 15, наклон 0,9, тип датчика указан, как 4-20ма. Длина линии не большая максимум 20м
Причем в итп установлены такие же 4 шт и врут также.
В чем может быть дело, и как проверить? . В планах поменять из на резистивные, но хочется разобраться.

Не правильно настроены входа, надо не наклоном и сдвигом регулировать, а задать точки 4 и 20 мА по паспорту датчика.
Наклон верните 1.0, сдвиг 0.

Фигурист
20.03.2023, 12:44
Не правильно настроены входа, надо не наклоном и сдвигом регулировать, а задать точки 4 и 20 мА по паспорту датчика.
Наклон верните 1.0, сдвиг 0.

Я так понял вы говорите про масштабирование. Такой настройки в трм 132 нет, точнее есть, но устанавливается она путем изменения наклона и смещения по страшной формуле

kondor3000
20.03.2023, 13:02
Я так понял вы говорите про масштабирование. Такой настройки в трм 132 нет, точнее есть, но устанавливается она путем изменения наклона и смещения по страшной формуле

Тогда считайте по формуле, а проверяется например при 0 град и при 100 град.

Фигурист
20.03.2023, 14:50
Вот она
66639. Те получается наклон и сдвиг не для корректировки показаний датчика, а для задания его рабочих границ, те для удобства отображения значений.

kondor3000
20.03.2023, 15:36
Вот она. Те получается наклон и сдвиг не для корректировки показаний датчика, а для задания его рабочих границ, те для удобства отображения значений.

И что тут сложного? Математика 3 класса. 2 коэффициента посчитать и ввести.
Только сбросьте их на начальные (Наклон верните 1.0, сдвиг 0) и снимите показания при Мах. и Минимуме.

Фигурист
20.03.2023, 16:31
Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30? Или их нужно измерять, то как? Сори за тупость))

1exan
20.03.2023, 16:57
Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30

У вашего датчика фиксированный диапазон измерений: 4мА соответствует -50 град, 20мА соответствует 150 град. Никакие настройки во вторичном приборе этого изменить не могут

kondor3000
20.03.2023, 17:52
Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30? Или их нужно измерять, то как? Сори за тупость))

Для расчёта 2 коэффициентов нужны 2 точки, например -50 и 150 градусов, по диапазону датчика.
Если с этим есть проблемы, сделайте другие 2 точки, например 0 и 100 градусов. Составьте таблицу, сколько показывает про 0, сколько при 100, Посчитайте по формуле и введите в прибор. После обязательно проверьте правильность показаний.
Ограничивать ничего не надо.

Фигурист
20.03.2023, 18:03
Для расчёта 2 коэффициентов нужны 2 точки, например -50 и 150 градусов, по диапазону датчика.
Если с этим есть проблемы, сделайте другие 2 точки, например 0 и 100 градусов. После обязательно проверьте правильность показаний.
Ограничивать ничего не надо.
Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд

kondor3000
20.03.2023, 18:20
Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд

Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.

petera
20.03.2023, 23:03
Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.

https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf

Фигурист
20.03.2023, 23:14
Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.
Да, Овен трм 132м

1exan
21.03.2023, 05:03
Да, Овен трм 132м

1. Проверьте что датчики подключены по схеме, приведенной в руководстве (с использованием шунтирующих резисторов).
2. В меню конфигурации аналоговых входов проверьте, что тип датчиков выбран как токовый сигнал 4...20мА
3. Там-же проконтролируйте сигналы с подключенных датчиков (4...20мА отображается там как 0...100%, независимо от значений настроек сдвига и наклона)

kondor3000
21.03.2023, 11:20
Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд

Во первых, в выложенном руководстве нет страницы с формулами рассчёта сдвига и наклона. Выложите своё.

Во вторых считаете не правильно сдвиг 70-1,2*100=-50 (не норм)
Надо 100- 70*1,2 = 16, сдвиг 16 градусов

Фигурист
21.03.2023, 11:43
Во первых, в выложенном руководстве нет страницы с формулами рассчёта сдвига и наклона. Выложите своё.

Во вторых считаете не правильно смещение 70-1,2*100=-50 (не норм)
Надо 100- 70*1,2 = 16, смещение 16 градусов
эта формула на стр 22, посмотрите.
https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf

kondor3000
21.03.2023, 13:13
эта формула на стр 22, посмотрите.
https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf

Да формулы увидел.
Проверьте ещё раз настройки входов 4-20 мА
Сделайте как уже написал 2 раза. Поставьте коэффициенты 1.0 и 0 и снимите показания при -50 и 150 градусах ( или при 0 и 100 град). Напишите что получилось.

Фигурист
21.03.2023, 19:22
Да формулы увидел.
Проверьте ещё раз настройки входов 4-20 мА
Сделайте как уже написал 2 раза. Поставьте коэффициенты 1.0 и 0 и снимите показания при -50 и 150 градусах ( или при 0 и 100 град). Напишите что получилось.
А где я такие температуры возьму - 50 и 150 град? Сори за тупость))

kondor3000
21.03.2023, 20:20
А где я такие температуры возьму - 50 и 150 град? Сори за тупость))

Вы только 1 слово чтоли читаете, 3 раза написал или при 0 и 100, такие сможете? Холодная вода со льдом и кипящая вода.
Для проверки температуры надо использовать правильно работающий прибор.