PDA

Просмотр полной версии : Неисправность slave устройств com-порта



alekstani
20.03.2023, 07:46
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, наиболее вероятные причины неисправности работы slave устройств COM-порта СПК-110, версия прошивки 2.4.
Т.е. внезапно перестали работать все приборы на шине COM-1. СПК находится в шкафу управления, шина экранированная от COM-1 СПК до клемм этого же шкафа, длина примерно 1,5 метра. Далее через размноженные клеммы идут соединения со всеми приборами, расстояния ответвлений не превышают 2-х метров. Ответвления экранированные, но не все (особо короткие без экрана). Скорость порта 19200, 8N1. Совпадающих адресов slave устройств нет. Из силовых устройств: два эл. двигателя насосов в этом же шкафу. Судя по данным из БД, неисправность возникла во время работы одного из насосов, но не в момент его включения или выключения, т.е. он равномерно перекачивал жидкость. До этого момента установка проработала длительное время (около 3-х месяцев) без видимых неисправностей в работе COM порта.66629

Евгений Кислов
20.03.2023, 07:58
Добрый день.
Наиболее вероятная причина - воздействие помехи от эл. двигателя на линию связи, в результате которой произошло зависание в компоненте Modbus COM.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=4&p=272286&viewfull=1#post272286

alekstani
20.03.2023, 08:04
Удаленная перезагрузка СПК не помогает.

Евгений Кислов
20.03.2023, 08:09
Удаленная перезагрузка СПК не помогает.

Тогда, возможно, произошло физическое повреждение линии связи.

IVM
20.03.2023, 08:56
Удаленная перезагрузка СПК не помогает.

Линию связи надо проверить. Если она исправно, то скорее всего COM-порт СПК накрылся.

alekstani
21.03.2023, 06:42
Добрый день!
Работа линии связи восстановилась после полного снятия напряжения с установки.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то установить причину произошедшего? Посмотрел журнал логов СПК, там данные только за последние сутки. Пишется ли туда информация по нашему случаю? И как настроить журнал на более длительный период?

Евгений Кислов
21.03.2023, 07:44
Добрый день!
Работа линии связи восстановилась после полного снятия напряжения с установки.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то установить причину произошедшего? Посмотрел журнал логов СПК, там данные только за последние сутки. Пишется ли туда информация по нашему случаю? И как настроить журнал на более длительный период?

Добрый день.
Я думаю, ваша проблема физического характера - так что логи СПК тут не помогут.
Пользователь не может изменить параметры лог-файлов.

alekstani
15.04.2023, 07:39
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-либо программный метод восстановления работоспособности шины COM-порта в связи с нашим случаем, т.к. пока работоспособность порта можем восстанавливать только снятием питания с СПК?

Евгений Кислов
15.04.2023, 07:53
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-либо программный метод восстановления работоспособности шины COM-порта в связи с нашим случаем, т.к. пока работоспособность порта можем восстанавливать только снятием питания с СПК?

Добрый день.
Вы пробовали этот способ?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=4&p=272286&viewfull=1#post272286

alekstani
15.04.2023, 13:45
Ресет порта не помогает67330

Евгений Кислов
15.04.2023, 13:55
Ресет порта не помогает67330

Проблема воспроизводится в проекте, в котором есть только обмен? (без вашего кода)