17.03.2023, 22:38
Создал параметр int16 с функцией чтения 03 и регистром 1026, но облако пишет "Ошибка:2". Почему не могу считать час с ПР200?

AAA1
18.03.2023, 12:14
Создал параметр int16 с функцией чтения 03 и регистром 1026, но облако пишет "Ошибка:2". Почему не могу считать час с ПР200?

А почему регистр 1026? Там 402 надо.66608

kondor3000
18.03.2023, 14:21
Создал параметр int16 с функцией чтения 03 и регистром 1026, но облако пишет "Ошибка:2". Почему не могу считать час с ПР200?

Не надо в HEX (1026) переводить, адреса в DEC так и указываете 402.

Ollema
18.03.2023, 21:47
Вот это я затупил :D Спасибо))