PDA

Просмотр полной версии : HT - 2544.ZD3



Evgny
16.03.2023, 15:45
Доброго времени суток. Имеется ТР HT - 2544.ZD3 , работать должно в паре с ТРМ 101рт в конвекционной печи управление тэном.
Подключил питание на ТРМ , на выход1 ( 12-13 ) повесил + _ управление ТР. ТРМ показывает нагрузку 100% , логика вся корректно работает, но ничего нет на 12-13 выходах. Что я делаю не так ?

petera
16.03.2023, 16:14
Доброго времени суток. Имеется ТР HT - 2544.ZD3 , работать должно в паре с ТРМ 101рт в конвекционной печи управление тэном.
Подключил питание на ТРМ , на выход1 ( 12-13 ) повесил + _ управление ТР. ТРМ показывает нагрузку 100% , логика вся корректно работает, но ничего нет на 12-13 выходах. Что я делаю не так ?

РТ значит ВУ1 - реле; ВУ2 - твердотельное реле.

Если "на выход1 ( 12-13 ) повесил +", то Вы подключились к реле, а надо использовать выход 2
66562

ЗЫ.
Нужно использовать конт. 12-13
66563

Evgny
17.03.2023, 07:40
РТ значит ВУ1 - реле; ВУ2 - твердотельное реле.

Если "на выход1 ( 12-13 ) повесил +", то Вы подключились к реле, а надо использовать выход 2
66562

ЗЫ.
Нужно использовать конт. 12-13
66563

Так туда и подключился)

glazastik
17.03.2023, 09:16
Установка способа управления
Во время регулирования следует выбрать способ управления системой: прямое или обратное управление.

В случае прямого управления значение выходного сигнала регулятора увеличивается с увеличением измеряемой величины. В случае обратного управления значение выходного сигнала регулятора уменьшается с увеличением измеряемой величины. Например, в системе нагревания по мере роста температуры значение выходного сигнала уменьшается, этот процесс имеет обратное управление.

Способ управления выбирается заданием соответствующего значения параметра OREU:

OR-R – обратное управление, используется для систем нагревания;
OR-D – прямое управление, используется для систем охлаждения.

petera
17.03.2023, 11:07
Так туда и подключился)

Надо на 9-10!

Evgny
17.03.2023, 12:49
стоит на нагрев.

Evgny
17.03.2023, 12:49
с 9-10 контактов тоже молчание... реле не включается

Evgny
17.03.2023, 13:03
ТРМ де само должно генерировать 4-6в DC ? Не надо же вешать никаких резисторов , перемычек и тд ?