Просмотр полной версии : СИ8и расходомер
Fantaser
16.03.2023, 12:11
Здравствуйте, подключаю счётчик импульсов к npn датчику расхода, си8 начинает считать импульсы, но через пару секунд перестаёт. В чем может быть проблема? Заранее спасибо
Сергей0308
16.03.2023, 12:27
Здравствуйте, подключаю счётчик импульсов к npn датчику расхода, си8 начинает считать импульсы, но через пару секунд перестаёт. В чем может быть проблема? Заранее спасибо
И, какой у Вас период следования импульсов?
Fantaser
16.03.2023, 12:33
F, P, Ti стоят на единичке, вход 2(положительный счет), границы счёт сделал максимальным 99999, остальные по умолчанию. Насчитал 4 импульса и остановился
Fantaser
16.03.2023, 13:35
Да, только через встроенный источник питания
Может ind = 2 (расходомер)?
Fantaser
16.03.2023, 13:55
1 - счётчик импульсов, 2 - расходомер, и так и так считает пару секунд и потом перестаёт, счётчик останавливается, расходомер показывает 0
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot