Компания ОВЕН объявляет о начале продаж твердотельных реле KIPPRIBOR (ТМ).
KIPPRIBOR (ТМ) - это торговая марка, под которой продается продукция, разработанная ведущими мировыми производителями силовой электроники.
Продукция с маркировкой KIPPRIBOR (ТМ) тестируется под контролем опытных технических специалистов России.
Твердотельные реле KIPPRIBOR (ТМ), перекрывают диапазоны номинальных токов от 10 до 450 А, что позволяет применять их в различных производственных процессах в качестве коммутационной аппаратуры, в частности: в автоматизированных системах управления, где присутствуют нагревательные элементы, двигатели, лампы, соленоидные клапана и запорно-регулирующие клапана.
По сравнению с традиционно применяемыми пускателями и электромеханическими реле, твердотельные реле обладают высокой надежностью, малыми габаритами и низкой стоимостью эксплуатации за счет сокращения частоты технического обслуживания оборудования.
Применение твердотельных реле обеспечивает высокую надежность и увеличивает срок службы систем управления технологическим оборудованием. www.kippribor.ru (http://www.kippribor.ru)

Greg73
12.02.2009, 14:10
Хочу применить твердотельное реле для управления асинхронным двигателем. Двигатель 1,5кВт, 380В, Выбрал по каталогу модификацию: НТН1048ZA2 10Ампер думаю достаточно. Можно ли это сделать? Есть ли какие ограничения на применение реле?

Сергей Бондаренко
12.02.2009, 14:53
Использовать твердотельное реле (ТТР) для управления электродвигателем можно. Однако при выборе номинального тока ТТР стоит обратить внимание на то, что ТТР неспособно выдерживать перегрузки по току, даже кратковременные, поэтому выбирать номинальный ток ТТР нужно с учетом пусковых токов эл.двигателя. Обычно выбор твердотельного реле для электродвигателя должен производиться с запасом по току в 5...10 раз. Т.е. в вашем случае для электродвигателя мощностью 1.5кВт выбранное Вами реле с током на 10А не подойдет. Вам нужно будет выбирать реле с током минимум на 25А (из расчета 4А х 5 =20А) а для гарантированной работы на 40А

Greg73
12.02.2009, 18:15
Спасибо. Еще несколько вопросов. Нужно ли при этом устанавливать радиатор? Какой? Что будет если использовать твердотельное реле без радиатора?

Greg73
12.02.2009, 18:17
Почему такой большой разбег, и достаточно ли в этом случае 5-ти кратного запаса? Когда нужно выбирать реле для управления эл. двигателем с 10-ти кратным запасом по току?

Назаров Александр
12.02.2009, 22:15
А где найти реле с фазовым регулированием? Чего то на сайте не найти.

Сергей Бондаренко
13.02.2009, 06:04
Спасибо. Еще несколько вопросов. Нужно ли при этом устанавливать радиатор? Какой? Что будет если использовать твердотельное реле без радиатора?
Да действительно на твердотельном реле при работе рассеивается некоторая мощность, обусловленная потерями на силовых полупроводниковых элементах (тиристорах). Нагрев реле конечно является нормальным явлением и допускается, но при увеличении температуры самого реле накладывается ограничение на величину коммутируемого тока. Чем выше разогрев реле, тем меньший ток оно способно коммутировать. Допускается разогрев реле до 50...60 градусов без ухудшения рабочих параметров, при разогреве реле выше 60градусов допускаемая величина коммутируемого тока сильно снижается. Поэтому если не использовать радиаторы охлаждения при длительном номинальном токе, то реле перегреется свыше допустимой температуры допускаемой при конкретном значении протекающего тока, а это вызовет перегрев полупроводникового кристала и пробой тиристора (далее взрыв реле).
Поэтому в общем рекомендации могут быть следующие:
При нагрузке с током до 5А рассеиваемая мощность на самом реле будет невелика и недостаточна для того чтобы перегреть реле, т.е. возможна работа без применения радиатора.
При токах свыше 5А рекомендуется обязательно обеспечить отвод тепла от твердотельного реле, т.е. использовать радиатор либо монтаж на иную поверхность способную рассеивать тепло выделяемое реле.
При токах свыше 20А рекомендовал бы использовать только специально предназначенные для твердотельных реле радиаторы и уделить внимание вопросам охлаждения радиаторов: если установка в шкафу то обеспечить естественную конвекцию воздуха (использовать вентиляционные решетки) либо выбирать корпус достаточный для рассеивания теплоты своей поверностью.

P.S. Везде речь идет о величине длительно протекающего тока. И конечно же не забывайте при монтаже реле на радиатор или панель использовать теплопроводные пасты (например КТП-8) для обеспечения надежного теплового контакта.

Сергей Бондаренко
13.02.2009, 06:14
Почему такой большой разбег, и достаточно ли в этом случае 5-ти кратного запаса? Когда нужно выбирать реле для управления эл. двигателем с 10-ти кратным запасом по току?

Выбор запаса по току будет зависеть от типа привода на котором используется двигатель: если пуск достаточно легкий (маленький насос\вентилятор) то можно выбирать реле с минимальным 5-ти кратным запасом, если пуск двигателя тяжелый (сложные механизмы) и возможны заклинивания\перегрузки двигателя то лучше выбрать реле с 10-ти кратным запасом по току.

P.S. У многих производителей твердотельных реле указана допускаемая 10-ти кратная перегрузка по току, НО! обратите внимание что допускается она только в пределах одного полупериода синусоиды питающего напряжения. Т.е. фактически это лишь защита от пиковых импульсных помех и никакого отношения к перегрузкам не имеет.

Сергей Бондаренко
13.02.2009, 06:30
А где найти реле с фазовым регулированием? Чего то на сайте не найти.
На данный момент в линейке не представлены реле с "фазовым управлением", т.е. реле у которых возможно регулирование уровня выходного напряжения за счет управления сигналами: 4...20мА, либо переменным резистором. Реле данного типа будут представлены позднее.

В свою очередь позвольте задать вам несколько вопросов:

1. Для каких целей Вы планируете использовать реле с фазовым управлением (тип нагрузки, режим работы)?
2. Какой управляющий сигнал наиболее востребован?
3. Какие номинальные коммутируемые напряжения необходимы?
4. Какой тип подключения управляющих сигналов будет наиболее удобен (винтовой зажим как у существующей серии либо разъемный штекер)?
5. На какие мощности (токи нагрузки) необходимы фазовые реле и какой должен быть корпус?
6. Критична ли нелинейность выходной характеристики уровня напряжения в зависимости от входного управляющего сигнала (0...100%)?

Sniper007
13.02.2009, 09:01
Что-то я не вижу этого в документации...
А установлена ли в ТТР защита от импульсных перенапряжений? RC -цепочка, варистор?
Интуиция подсказывает что SCR выход это означает что-то вроде "тиристор + RC", но хотелось бы услышать официальное заявление.

Еще вопрос, чем лучше защищать ТТР от КЗ? Плавким предохранителем или автоматом? Или без разницы - и с тем и с тем сгорит :) ?

Назаров Александр
13.02.2009, 13:56
На данный момент в линейке не представлены реле с "фазовым управлением", т.е. реле у которых возможно регулирование уровня выходного напряжения за счет управления сигналами: 4...20мА, либо переменным резистором. Реле данного типа будут представлены позднее.

В свою очередь позвольте задать вам несколько вопросов:

1. Для каких целей Вы планируете использовать реле с фазовым управлением (тип нагрузки, режим работы)?
2. Какой управляющий сигнал наиболее востребован?
3. Какие номинальные коммутируемые напряжения необходимы?
4. Какой тип подключения управляющих сигналов будет наиболее удобен (винтовой зажим как у существующей серии либо разъемный штекер)?
5. На какие мощности (токи нагрузки) необходимы фазовые реле и какой должен быть корпус?
6. Критична ли нелинейность выходной характеристики уровня напряжения в зависимости от входного управляющего сигнала (0...100%)?

Позже, это когда?
1.Поддержание температуры в системах вентиляции с электрообогревателем.
2. 0-10В, 4-20ма. А вообще в принципе те, что обеспечивает ПЛК
3. 380В, 1 и 3 фазное
4. Не принципиально
5. до 30 кВт (50-60 А) для 3ф, 1ф - 20-25А. По поводу корпуса - защищенный по высокому напряжению, монтаж с радиатором на DIN рейку, возможность установки кулера.
6. В соответствии с п.1.

Сергей Бондаренко
13.02.2009, 14:36
Что-то я не вижу этого в документации...
А установлена ли в ТТР защита от импульсных перенапряжений? RC -цепочка, варистор?
Да, в реле серии HDH имеется встроенная RC -цепочка, шунтирующая выходные клеммы реле (номиналы элементов 51 Ом, 0.01мкФ). Варистора в твердотельном реле нет и не может быть по той причине что нельзя предугадать на каком номинальном напряжении будет использоваться реле а от этого будет зависеть номинал варистора. Например для рабочего напряжения 220В нужно выбирать варистор на квалификационное напряжение 390В, а при рабочем напряжении 380В нужен варистор с квалификационным напряжением 620В. Варисторы можно использовать например моделей CH2-1, CH2-2, ВР-1, ВР-2 и др...


Интуиция подсказывает что SCR выход это означает что-то вроде "тиристор + RC", но хотелось бы услышать официальное заявление.
Нет это не так, в общепринятой международной классификации приняты следующие обозначения: TRIAC (симистор) и SCR (двойной тиристор). Реле с выходом TRIAC (обычно маркируются как серия SSR) гораздо проще и дешевле нежели реле в версии SCR. Однако реле с SCR выходом имеют существенные преимущества: гораздо устойчивей работают с индуктивной нагрузкой и менее подвержены влиянию скачков напряжения в процессе работы, имеют более лучшие параметры изоляции, обладают более эффективным тепловым рассеиванием и меньшей мощностью потерь, что значительно повышает их долговечность.


Еще вопрос, чем лучше защищать ТТР от КЗ? Плавким предохранителем или автоматом? Или без разницы - и с тем и с тем сгорит :) ? Если речь про обычные предохранители то действительно без разницы -реле сгорит в обоих случаях, по той причине что "твердотелки" не выдерживают длительной перегрузки, впрочем как и любой полупроводниковый элемент. Однако если Вы используете для защиты твердотельного реле быстродействующие предохранители (например фирмы BUSSMANN) то реле уже с большой вероятность не выйдет из строя.

AAA
17.02.2009, 08:50
Хочу применить твердотельное реле для управления асинхронным двигателем. Двигатель 1,5кВт, 380В, Выбрал по каталогу модификацию: НТН1048ZA2 10Ампер думаю достаточно. Можно ли это сделать? Есть ли какие ограничения на применение реле?

В Вашем случае лучше обратиться к Siemens они выпускают готовые к использованию твёрдотельные пускатели для асинхронных двигателей. Причём, конструктивно они похожи на настоящие пускатели, т.е. монтаж остаётся прежним и теплоотвод там встроен и рассчитан! Можно в некоторых случаях без перемонтажа менять обычные пускатели. Если интересно могу выслать доку и заказной номер.

slava
17.02.2009, 21:30
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие приборы ОВЕН будут управлять твердотелкой с управлением 90-250 АС..нпример -HTH12048ZA2...Есть ли модификации ТРМ-251 с выходами для управления такими реле.Или другие программные ПИд-регуляторы

Сергей Бондаренко
18.02.2009, 05:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие приборы ОВЕН будут управлять твердотелкой с управлением 90-250 АС..нпример -HTH12048ZA2...Есть ли модификации ТРМ-251 с выходами для управления такими реле. Или другие программные ПИд-регуляторы
Для управления твердотельным реле c управляющим входом 90...250В можно использовать приборы с релейным выходом -тип выхода "Р" либо приборы с симисторной оптопарой - тип выхода "С", т.е. применительно к Вашему случаю приборы ТРМ251-х.РРх либо ТРМ251-х.СРх.
Может возникнуть вопрос о том что ресурс реле не бесконечен и какое время работы будет обеспечено ресурсом прибора с релейным выходом, простой подсчет показывает: механический ресурс реле обычно составляет 100 млн. циклов (учитываем именно механический ресурс пренебрегая электрическим т.к. токи управления твердотельным реле чрезмерно малы), если принять что при ПИД-регулировании реле будет срабатывать 20 раз в минуту то получаем 100 000 000/20*60*24= 3 472 дня что составляет более 9 лет. Но для обеспечения надежности и долговечности работы, а также при очень высокой частоте коммутаций нагрузки, предпочтение всё-же лучше отдавать приборам с симисторной оптопарой на выходе.

Наиболее же целесообразным решением будет использование модификации твердотельного реле с входом управления 3...32В DC, например HTH12048ZD3, и управлять им от любого прибора ОВЕН имеющего тип выхода "Т", например ТРМ251-х.ТРх.

Назаров Александр
18.02.2009, 19:34
Если я правильно понял приборы обозначенные в прайсе можно приобрести уже сейчас или есть сроки поставок. Например нужен HTH6048ZD3

Сергей Бондаренко
19.02.2009, 04:12
Обозначенные в прайс-листе позиции (серии HDH и HTH) можно заказывать. В электронной версии каталога присутствует так же серия реверсивных трехфазных твердотельных реле HR, эта серия ТТР в данный момент на этапе тестирования и пока недоступна к заказу.

slava
20.02.2009, 07:58
подскажите пожалуйста, как будет "переносить" твердотельное реле индуктивную нагрузку.то есть можно ли их ставить перед трансформатором.

Сергей Бондаренко
20.02.2009, 11:10
подскажите пожалуйста, как будет "переносить" твердотельное реле индуктивную нагрузку.то есть можно ли их ставить перед трансформатором.
Применять твердотельное реле для работы с трансформатором можно, но есть несколько важных моментов:
1. При коммутации трансформаторов на "холостом ходу" возникает кратковременный скачок тока но очень большой величины (момент насыщения сердечника). Поэтому для коммутации трансформатора необходимо выбирать реле исходя из условия не менее 20-кратного запаса по току, а лучше расчет производить при 40-кратном запасе по току в виду неизвестности типа трансформатора. С учетом того что на первичной обмотке трансформатора токи обычно малы то реле потребуется не слишком большого номинала по току.
2. Для надежной работы реле на индуктивной нагрузке рекомендуется установить варистор параллельно самому реле. Варистор выбирается на классификационное напряжение в зависимости от номинала коммутируемого напряжения. Для рабочего напряжения 220В нужно выбирать варистор на квалификационное напряжение 390В, а при рабочем напряжении 380В нужен варистор с квалификационным напряжением 620В. Варисторы можно использовать например моделей CH2-1, CH2-2, ВР-1, ВР-2 и др... Шунтирующая RC-цепочка уже имеется в самом реле.

cuba
05.03.2009, 16:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с какой частотой их можно переключать,и как рассчитать радиатор.

Сергей Бондаренко
13.03.2009, 06:57
1. Предельная частота переключения твердотельного реле будет определяться собственно частотой питающей сети, и не может её превышать (открытие\закрытие сигнала будет всегда осуществляться в пределах полупериода синусоидального напряжения только один раз, так же ка у симистора).
2. Методики расчета радиаторов применительно для твердотельных реле KIPPRIBOR на данный момент не представлено, в виду относительной сложности расчетов технико-конструктивных параметров радиатора (тонкостей достаточно много, от типа материала до сложного просчета эффективной площади теплоотдачи). Поэтому рекомендуется ориентироваться на "серийные" радиаторы охлаждения специально предназначенные и рассчитанные на применение с твердотельными реле. Для реле марки KIPPRIBOR это серия радиаторов охлаждения РТР. Рекомендуемые номинальные токи нагрузки через твердотельные реле установленные на радиаторах РТР указаны для самих радиаторов, и выбраны со средним запасом по рассеиваемой мощности, по причине существенных изменений теплоотдачи радиатора в зависимости от внешних условий (повышенная температура, недостаточная естественная или принудительная вентиляция воздуха).
В случае если Вы все-же решите воспользоваться собственным изготовлением радиатора или применить иной радиатор (например от тиристорных сборок) то можно воспользоваться общей методикой расчета радиаторов для полупроводниковых элементов.

slava
17.03.2009, 21:47
То есть я правильно понимаю, варисторы подключаются параллельно каждой фазе ТР если это 3-х фазное реле?

Сергей Бондаренко
19.03.2009, 05:27
Да Вы правы, варистор при управлении нагрузкой "индуктивного" характера необходимо включать параллельно каждой фазе трехфазного твердотельного реле.

Инженер-Эл
05.06.2009, 15:50
Rc - цепочка (я так думаю) ставится больше для обеспечения четкости срабатывания для индуктивной нагрузки.
но это справедливо только для импульсного тока управления и для тиристоров. то есть пришёл импульс запуска. за это время ток тиристора должен достигнуть тока удержания (что бы тиристор не отключился), а ток в индуктивной нагрузке нарастает плавно....
варистор необязателен. если придёт импульс перенапряжения, то это может спровоцировать включение тиристора на один полупериод... ну и что?

Сергей Бондаренко
06.06.2009, 08:57
Rc - цепочка (я так думаю) ставится больше для обеспечения четкости срабатывания для индуктивной нагрузки.
но это справедливо только для импульсного тока управления и для тиристоров. то есть пришёл импульс запуска. за это время ток тиристора должен достигнуть тока удержания (что бы тиристор не отключился), а ток в индуктивной нагрузке нарастает плавно....
варистор необязателен. если придёт импульс перенапряжения, то это может спровоцировать включение тиристора на один полупериод... ну и что?
На индуктивной нагрузке возможны коммутационные скачки, возникающие при уменьшении тока ниже тока удержания тиристора в цепи. Происходит это на индуктивности в следствии фазового сдвига между током и напряжением. При таких скачках, в случае превышения скоростью нарастания напряжения (dU/dt) некоторой критической величины происходит несанксионированное открывание тиристора и включение нагрузки на один полупериод (при достижении нуля фазы он запирается самостоятельно). Использование встроеной демпфирующей RC-цепи на выходе реле -это как раз основная мера по устранению несанкционированного включения коммутационного элемента. Пвключение емкости в выходную цепь ведет к уменьшению dU/dt, а включение последовательного сопротивления необходимо для ограничения тока при разряде емкости.
Использование же ВАРИСТОРОВ на выходе реле защищает коммутационные элементы от перегрузок по напряжению (недопущению возникновения пробивного напряжения). Сама природа возникновения перегрузок может быть различной: от помех в сети питания до напряжений самоиндукции при коммутации индуктивности и сверхтоков при насыщении соленоидов.

Поэтому применение RC-цепочки необходимо для ограничения скорости нарастания напряжения du/dt а применения варистора собственно для ограничения значений скачков по напряжению. Одно другое дополняет. Но если первое просто необходимо для работы и обязано быть, то второе просто внесет надежность в работе. Однако четко разграничить типы нагрузки и условия эксплуатации где обязательно нужно поставить варистор а где просто рекомендательно (так чтобы это было понятно простому эксплуатационщику) не представляется возможным, поэтому как говориться "...береженого бог бережет." и лучше по возможности поставить варистор нежели надеяться что он был ненужен. И те у кого на первом месте стоит надежность и безотказность думаю не будет ломать голову на этим вопросом а просто примут все меры по её обеспечению.

DARNER
01.12.2010, 12:19
хотел было купить 10 штук Md1544zd3 или Hd1044zd3 или Hd2544zd3 на "пробу", но сроки непонятные какие-то.
дилер говорит что поставщик не держит на складе ниче практически, поэтому 6-8 недель срок поставки.
в дилерском отделе сказали что тоже все плохо и производитель постоянно переносит сроки поставки, поэтому срок поставки _до_полугода_!!!
когда у вас будут нормальные сроки поставки???,т.е. 1-2 недели _максимум_, ну на крайний случай 2-3 недели!

Сергей Бондаренко
16.12.2010, 16:25
хотел было купить 10 штук Md1544zd3 или Hd1044zd3 или Hd2544zd3 на "пробу", но сроки непонятные какие-то.
дилер говорит что поставщик не держит на складе ниче практически, поэтому 6-8 недель срок поставки.
в дилерском отделе сказали что тоже все плохо и производитель постоянно переносит сроки поставки, поэтому срок поставки _до_полугода_!!!
когда у вас будут нормальные сроки поставки???,т.е. 1-2 недели _максимум_, ну на крайний случай 2-3 недели!
Благодарим за ваше обращение.
поставки твердотельных реле со склада в полном объеме возобновляются с 27 декабря 2010г.
дефицит складского запаса был вызван большой нагрузкой на производство в связи с его восстановлением после кризиса.