PDA

Просмотр полной версии : Теплопункт. Регулировать только ГВС. И диспетчеризация.



InV
15.03.2023, 12:53
Здравствуйте.
Упрощённая схема ТП приложена.
Необходимо поддерживать Тк с помощью клапана регулирующего и поддерживать Pк двумя насосами, каждый со своим ЧРП (по 5 кВт).
Надо передавать "наверх" значения T и P из точек (указаны на схеме); также надо передавать степень открытия клапана и текущие частоты ЧРП (или обороты двигателей) насосов.
Надо иметь возможность вкл/выключения насосов из диспетчерского пункта.

Для передачи "наверх" надо использовать Modbus TCP. (Ethernet на теплопункте будет непременно)

Вопрос именно по контроллерам - можно ли применить, например, ТРМ32 плюс СУНА-122?
Они будут опрошены, например, ПР103.
В ПР103 завести измеряемые температуры и давления и дополнительные дискретные ("затопление", "пожар", "открытие двери".)
А ПР103, в свою очередь, будет опрашиваться "сверху" СКАДой. (СКАДА - великая и ужасная WinCC).

Возможно ли уменьшить количество контроллеров / оптимизировать такую систему?

Спасибо.

александр 777
15.03.2023, 15:43
одной пр хватит только придется купить пр 102.24 и конвектор китайский типа dr302 пр103 не дождешься

InV
15.03.2023, 16:48
1. ПР102 будет продолжать работать, если вовремя не заменить "севшую" батарейку 2032 ?
2. В ПР102 достаточно системных ресурсов на выполнение программы такого теплопункта?

александр 777
15.03.2023, 16:59
она несколько теплопунтков вытянет а батарейка для часов

In_Da_Cher_A
15.03.2023, 17:02
1. ПР102 будет продолжать работать, если вовремя не заменить "севшую" батарейку 2032 ?
2. В ПР102 достаточно системных ресурсов на выполнение программы такого теплопункта?возьмите ПЛК-160 - получите и РС485 и Модбас ТСР наверх без всякиой китайщины и входов/выходов, и аналогов точно также 8 штук, что и на ПР102
и никакой запары про системные ресурсы и севшие батарейки

на картинке Т и Р - аж 12 штук, с ПР уже надо ставить модули расширения.

EFrol
15.03.2023, 18:23
У меня стоит ЧП Delta VFD-E со встроенным PLC. Он и давление держит самостоятельно и встроенное ПО управляет клапаном. Управляю через МКОН.

александр 777
15.03.2023, 18:38
возьмите ПЛК-160 - получите и РС485 и Модбас ТСР наверх без всякиой китайщины и входов/выходов, и аналогов точно также 8 штук, что и на ПР102
и никакой запары про системные ресурсы и севшие батарейки

на картинке Т и Р - аж 12 штук, с ПР уже надо ставить модули расширения.

согласен но все равно дешевле чем с трм и плк да и схема теплопункта кривая можно упростить без ущерба функционала

александр 777
15.03.2023, 18:39
согласен но все равно дешевле чем с трм и плк да и схема теплопункта кривая можно упростить без ущерба функционала

почему две обратки зима и лето где осень и весна?

In_Da_Cher_A
15.03.2023, 19:12
согласен но все равно дешевле чем с трм и плк да и схема теплопункта кривая можно упростить без ущерба функционалавы так говорите, как будто разницу вы кладёте себе в карман :D и ваше время ничего не стоит
вообще предлагаю на ардуино сделать, дешевле некуда, заказать на алишке, провода на скрутках, кроить так кроить

упростить трубы? да где вы такого заказчика нашли, что он отдал вам ключ от объекта и сказал делать что хочешь? и при этом вы выкраиваете каждую копеечку? фантазёр ты меня называлааааа ля ля ля мы с тобою не пара :D

krollcbas
15.03.2023, 19:26
Ставьте СПК107 и пару модулей МВ110
66544

InV
16.03.2023, 14:00
почему две обратки зима и лето где осень и весна?

1. У технологов спросил - они ответили "Так надо. А хотелось бы и ещё точек измерения добавить."

2. ПР103 - длинная очередь, несколько месяцев?

3. У меня ещё вопрос - СУНА-122 может управлять только одним ЧРП, а двумя не умеет?

4. Спасибо всем откликнувшимся.

5. Я пока не остановился ни на одном из вариантов. Ещё нашёл - САТ-500.