PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210 подключение к ПК по Ethernet



Шикова Анна
14.03.2023, 13:48
Доброго времени суток!
Возникла проблема при подключении ПЛК210-02 к ПК.
По USB Device ПЛК подключается к ПК, все работает.
Требуется подключение по Ethernet, но при попытке подключиться (действую согласно инструкции) ПК не находит ПЛК.
Выставляю IP и маску на ПЛК и на ПК. Скриншоты прилагаю.
*При автоматическом получении IP то же самое.
Помогите, пожалуйста. Что не так делаю? 66490664916649366494

Евгений Кислов
14.03.2023, 14:25
Доброго времени суток!
Возникла проблема при подключении ПЛК210-02 к ПК.
По USB Device ПЛК подключается к ПК, все работает.
Требуется подключение по Ethernet, но при попытке подключиться (действую согласно инструкции) ПК не находит ПЛК.
Выставляю IP и маску на ПЛК и на ПК. Скриншоты прилагаю.
*При автоматическом получении IP то же самое.
Помогите, пожалуйста. Что не так делаю? 66490664916649366494

Добрый день.
А пинг с ПК до ПЛК есть?

Шикова Анна
14.03.2023, 14:39
Если честно, не пробовала. Думала, раз нет связи (через браузер не работает), то и пинг не будет работать.
К сожалению, проверить смогу позже.
А если ответ будет/не будет каковы дальнейшие действия?

Евгений Кислов
14.03.2023, 17:35
Если пинг есть - то я предлагаю физически отключить провод Ethernet от ПЛК.
Если пинг останется - то в сети уже есть устройство с таким IP-адресом (хотя, возможно, вы подключаете ПЛК напрямую к ПК, но в своем посте вы это не уточнили).
Если пинга не будет - то нужно будет организовать для нас удаленное подключение по AeroAdmin.
Для начала мы внимательно изучим настройки в web-конфигураторе, чтобы получить больше информации о ситуации.

И еще - выложите фото, на котором будет видно, через какой порт Ethernet ПЛК подключается к ПК.

Шикова Анна
14.03.2023, 20:43
ПЛК подключается напрямую к ноутбуку.

In_Da_Cher_A
15.03.2023, 06:21
ПЛК подключается напрямую к ноутбуку.вопрос был - через какой порт Ethernet ваш ПЛК подключается напрямую к ноутбуку.?
в первый порт, во второй или в третий порт на ПЛК? или в 4?
66522

Шикова Анна
15.03.2023, 07:02
Через любой, кроме 4, результат не меняется.

In_Da_Cher_A
15.03.2023, 07:14
Через любой, кроме 4, результат не меняется.командная строка-пинг - делали?
и командная строка-ipconfig тоже было бы неплохо

Евгений Кислов
15.03.2023, 12:08
Через любой, кроме 4, результат не меняется.

Выложите скриншоты настроек остальных сетевых интерфейсов ПК (VirtualBox, Беспроводная сеть).
Если их отключить - пинг до ПЛК появится?

Шикова Анна
15.03.2023, 12:21
Отключила wi-fi, пинг появился, но не сразу. Но в итоге подключился. Спасибо! Надеюсь, больше проблем не будет.

Дмитрий Цыгулёв
01.07.2025, 11:02
Добрый день! Столкнулся с похожей проблемой.
По микро-usb подключение с ПК происходит.
При попытке подключения по Ethernet ПК не видит ПЛК, ping по установленному адресу не идёт. (понятное дело что подключаюсь именно по IP адресу для Ethernet, а не по тому что установлен на USB).
НО если попытаться подключиться по Ethernet при подключённом микро-USB, то всё работает как надо. ПЛК пингуется, веб-конфигуратор подключается. Стоит отключить микро-USB и всё, ПК снова не видит ПЛК.
Аналогичный ПЛК, только с другим адресом подключается без проблем.
Подскажите в чём может быть проблема?

Евгений Кислов
01.07.2025, 11:15
Добрый день.


Подскажите в чём может быть проблема?

В некорректных сетевых настройках ПЛК, которые приводят к некорректной маршрутизации.
Проще всего сравнить их с настройками того ПЛК, который подключается без проблем.

capzap
01.07.2025, 12:14
При попытке подключения по Ethernet ПК не видит ПЛК, ping по установленному адресу не идёт.

ни кто же не видел Ваших настроек, возможно что входящие ICMP отключены, возможно со стороны usb доступна какая нибудь маршрутизация на другие интерфейсы. Раз по USB подключаетесь, то пинганите в обратную сторону с ПЛК до ПК. При подключенном USB вместо обычного пинга, сделайте pathping, возможно будет инфа по какому маршруту отвечает нужный интерфейс

Дмитрий Цыгулёв
02.07.2025, 10:44
Добрый день! Проблема оказалась решена выставлением на ПК статического IP адреса.

Штука в том, что существующий ПЛК, с которым не было проблем, подключен через маршрутизатор заводской сети, этот же маршрутизатор выдаёт ПК постоянный IP-адрес. Я подключая новый ПЛК (проблемный) сначала подключал его напрямую к ПК, отключая ПК от маршрутизатора, дабы в производственной сети не вызывать конфликт адресов. В настройках сети ПК соответственно стояло автоматическое получение IP.

Сравнив настройки обоих ПЛК, не нашёл в настройках никаких различий кроме IP-адреса.
После проблемный ПЛК я подключил через маршрутизатор, при подключённом к этому же маршрутизатору ПК (которому в этом случае маршрутизатор выдаёт постоянный IP-адрес) и всё нормально подключилось. Ну соответственно было выявлено что проблема была именно со стороны ПК. При подключении ПЛК напрямую к ПК с выставленным статичным IP всё подключается без проблем.

Возможно для опытных специалистов ситуация выглядит тупой и ошибка детской, но для новичков как я, кто с сетями столкнулся недавно, данная информация может оказаться полезной.