PDA

Просмотр полной версии : Проблема с онлайн логином



Suhoffff
11.03.2023, 13:13
Добрый день. Логинится контроллер в принципе нормально, но вот после перезапуска контроллера появляется сообщение:

"Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить".

Заменять проэкт каждый раз нельзя, т.к. затираются RETAIN переменные. При том что в проэкте никаких изменений не проводится, файл информации компиляции находится в папке с проэктом. В разделе "детали" этого сообщения в сравнении проэктов на пк и контроллере обозначено какое-то несоответсвие в PLC_PRG. Как побороть проблему?

Евгений Кислов
11.03.2023, 13:17
Добрый день.


файл информации компиляции находится в папке с проэктом

Выложите, пожалуйста, скриншот, на котором будет виден полный список файлов папки с проектом.



обозначено какое-то несоответсвие в PLC_PRG

Выложите скриншот, пожалуйста.

Suhoffff
11.03.2023, 13:33
66442
А скрин сравнения добавлю в понедельник. Сейчас нет доступа к контроллеру

Евгений Кислов
11.03.2023, 13:37
66442
А скрин сравнения добавлю в понедельник. Сейчас нет доступа к контроллеру

Хорошо. Если проблема только в том, что "затираются RETAIN переменные" - может, их просто сделать PERSISTENT?
Тогда даже при загрузке нового проекта их значения сохранятся (при условии, что сам список PERSISTENT-переменных остался прежним).

Suhoffff
20.03.2023, 22:55
Спасибо. Этого будет достаточно.