Я смотрю на описание ТРМ1033 (ранее в проектах использовал Pixel) и не понимаю. :(
У меня стандартная приточная система с водяным калорифером. Вентилятором управляет частотник.
Я не понимаю, какую модификацию (прошивку) брать и как (куда) подключать ЧРП и по какому алгоритму он будет управляться?
В описании функций ТРМ 1033 русским по белому написана поддержка ЧРП при управлении вентилятором.
Помогите чайнику!

Королев Кирилл
10.03.2023, 16:58
Добрый день, коллеги.
Я смотрю на описание ТРМ1033 (ранее в проектах использовал Pixel) и не понимаю. :(
У меня стандартная приточная система с водяным калорифером. Вентилятором управляет частотник.
Я не понимаю, какую модификацию (прошивку) брать и как (куда) подключать ЧРП и по какому алгоритму он будет управляться?
В описании функций ТРМ 1033 русским по белому написана поддержка ЧРП при управлении вентилятором.
Помогите чайнику!

Добрый день!
Рассмотрите алгоритм 01.00. Задание для частотника можно брать с AO2, разрешение на работу с DO3. Про принцип управления можете посмотреть в разделе 10.5.2 Руководства по эксплуатации (начиная со страницы 62 - https://owen.ru/uploads/355/re_trm1033_1-ru-22282-2.2.pdf)

Long_spb
12.03.2023, 18:40
Спасибо. И вдогонку, я правильно понимаю, что при использовании выходов АО1, АО2 блок питания на =24В в любом случае нужен?
Т.е. даже если контроллер питается от переменного 220В блок на =24В в шкаф все равно надо ставить?

И еще один вопрос. У меня приточно-вытяжная установка без рекуператора (вытяжной вентилятор с заслонкой сблокирован с приточкой). При этом на приточной системе есть ЧРП. Есть ли прошивка для приточно-вытяжной установки с ЧРП?
Т.е. чтобы прошивка была как 21.00, только вместо рекуператора (которого нет) был на АО2 подключен ЧРП приточного вентилятора? Есть что-нибудь подобное?