Просмотр полной версии : МВ110-16Д Слетела прошивка. Как восстановить?



GoodLuck
10.03.2023, 11:26
Добрый день!

На модуле МВ110-16Д загорелся светодиод Авария. Через конфигуратор удалось подключиться к модулю только через восстановление заводских настроек (скрин прилагается).

Перепрошить по инструкции не получается, так как не отображается скорость и адрес какой-то странный.

Возможно ли как-то реанимировать прибор? Светодиоды отображают корректное состояние дискретных входов.

GoodLuck
10.03.2023, 11:34
Можно удалять тему. Вроде бы удалось перепрошить.

ZPavel
21.08.2026, 16:01
У меня такое же случилось, сразу с двумя модулями, когда начало пульсировать 220 вольт питания. Перепрошивка помогла. Думаю, может следует для надежности запитать их от 24 вольта?
У них явно не доработан супервизор по питанию. Не надежно сбрасывает контроллер при провалах питания.

Cs-Cs
21.08.2026, 18:53
Перепрошивка помогла. Думаю, может следует для надежности запитать их от 24 вольта?
Добавлю от меня такие мысли: у меня 16Д стоит на сааамом первом проекте щита на ОВЕНе от 2016 года (ещё в старом корпусе). Питание там 230V AC, и у него два раза слетала прошивка, да.
С тех пор я:
* Стал ставить модули ДН (мне так удобнее: чтобы входы активировались питанием +24V и потребляли небольшой ток для надёжности сработки);
* Везде перешёл на питание +24V. Так надёжнее и безопаснее: вокруг ПЛК и модулей у меня всегда 24V, и нет такого, что рядом "безопасные" клеммы с 24V DC и вдруг "опасные" с питанием 230V AC.