Уважаемые форумчане, есть ли какое то стандартное решение из коробки. как отследить что по модбасу перестали приходить данные. После отключения питания датчиков, в пр103 фиксируются крайние полученные данные. И как такового показателя что датчики мочат нет.
Уважаемые форумчане, есть ли какое то стандартное решение из коробки. как отследить что по модбасу перестали приходить данные. После отключения питания датчиков, в пр103 фиксируются крайние полученные данные. И как такового показателя что датчики мочат нет.
В свойствах опрашиваемого слейва привяжите переменную в поле Статус
Из справки:
...
Статус — указание булевской переменной, в которую записывается статус прибора: 1 — устройство функционирует нормально, 0 — связь с устройством потеряна. Переменная выбирается в таблице переменных, которая вызывается нажатием кнопки «...»;
...
Brandon_heat_dre
06.03.2023, 21:48
Есть такое дело, спасибо большое!
Но это справедливо только для мастера. Для слейва надо небольшой огород городить, гоняя переменную туда сюда. Если не изменилась дольше чем заданное время - приплыли, алярма.