Просмотр полной версии : Счетчики
Роман_33
04.03.2023, 07:29
Здравствуйте! Подскажите, отличается ли работа скоростных счетчиков в ПЛК110 М02 от работы в ПЛК110? С какой целью интересуюсь. После переноса программы на М02 показания импульсного расходомера подключенного к скоростному счетчику возросли кратно. Я так понимаю, на М02 разрешение быстрых входов стало выше?
Подскажите, отличается ли работа скоростных счетчиков в ПЛК110 М02 от работы в ПЛК110?
Еще как отличается.
Роман_33
04.03.2023, 09:58
Еще как отличается.
И в чем отличия? Я так подозреваю, суммировать его в каждом цикле больше не нужно?
Александр Пинэко-Скворцов
06.03.2023, 12:58
И в чем отличия? Я так подозреваю, суммировать его в каждом цикле больше не нужно?
Добрый день.
В старой линейке ПЛК110/160 быстрые счётчики обнуляются в каждом цикле.
В ПЛК110/160 [M02] (см. РП, стр. 80 (https://owen.ru/uploads/313/rp_plk1hh_m02__1-ru-75044-1.33.pdf)) счётчики обнуляются по переполнению (значение 65535).
Роман_33
07.03.2023, 06:26
Добрый день.
В старой линейке ПЛК110/160 быстрые счётчики обнуляются в каждом цикле.
В ПЛК110/160 [M02] (см. РП, стр. 80 (https://owen.ru/uploads/313/rp_plk1hh_m02__1-ru-75044-1.33.pdf)) счётчики обнуляются по переполнению (значение 65535).
Спасибо! Разобрался. Теперь чтобы набрать импульсы (конкретно в моей задаче) нужно вычислять приращение в каждом цикле и уже его суммировать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot