PDA

Просмотр полной версии : связать OwenCloud с МСД200



nik maz
01.03.2023, 10:22
Связал OwenCloud с МСД200. Но могу прочитать оперативные параметры modbus RTU функцией 03 с 2000 и все остольные выше. Почему не могу ниже? Например 0040. Почему не могу управлять (мне думается, что функции как в МСД200 в OwenCloud нет )?

nik maz
01.03.2023, 12:13
По одному НАпример 2000 функция 3 unit16

capzap
01.03.2023, 12:22
По одному НАпример 2000 функция 3 unit16

ну так в документации так и говорится что можно и по одному читать 66235 с 0х2000, а вот с 0х3000 возможно снова не получится по одному читать

nik maz
01.03.2023, 13:00
Пример как читать сразу несколько регистров не покажите

nik maz
01.03.2023, 13:40
Пример как читать сразу несколько регистров не покажите. Там указан один регистр принцип не понятен.

capzap
01.03.2023, 13:45
66236
пример не покажу, у меня ни одно устройство по RS485 возможности подключить нет
а в документации (https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf) это раздел 5.3.1.1

nik maz
01.03.2023, 13:48
На пр 200 открывал регистры сразу на весь проект, через json