Просмотр полной версии : Grundfos CRE



atp-services
01.03.2023, 10:10
Доброго всем дня. может кто сталкивался с программированием grundfos CRE. Ситуация следующая к плате управления насоса подключен внешний сигнал пуск стоп от ПЛК. Так же подключен сигнал выхода на максимальный режим, и датчик давления 4-20ма. По инструкции логика работы насоса следующая. при поступлении команды от плк насос включается на расход 45м3\ч при поступлении команды от плк выход на режим насос переходит в максимальный расход в 90м3\ч. при поступлении сигнала управления с датчика 4-20ма нижнего предела в 4ма насос включается в максимальный расход.
Что по факту при подключенном датчике 4-20ма и подаче сигнала включить от плк можно изменить расход насоса (если датчик откинуть то насос в аварию уходит), если подать сигнал управления выхода на режим 90м3\ч кнопки на насосе блокируются и насос переходит в минимальный режим подачи и расхода.
Хочу перепрограммировать насос. исключить из него датчик 4-20 ма. И управлять предустановленными расходами через дискретные сигналы от плк.
Вроде даже прогу нашел PC tool e-product от грундфоса. но не знаю к каким контактам подцепиться на плате насоса. и если б найти инструкцию как его перепрограммировать может есть кто сталкивался с такой задачей.

По самые по...
01.03.2023, 13:25
...Ситуация следующая к плате управления насоса подключен внешний сигнал пуск стоп от ПЛК. Так же подключен сигнал выхода на максимальный режим, и датчик давления 4-20ма. По инструкции логика работы насоса следующая. при поступлении команды от плк насос включается на расход 45м3\ч при поступлении команды от плк выход на режим насос переходит в максимальный расход в 90м3\ч. при поступлении сигнала управления с датчика 4-20ма нижнего предела в 4ма насос включается в максимальный расход.
...
Хочу перепрограммировать насос. исключить из него датчик 4-20 ма. И управлять предустановленными расходами через дискретные сигналы от плк.
...

Предустановленные расходы могут поддерживаться только при наличии обратной связи с датчика расхода. При устранении датчика, предустановленный расход будет плыть, в зависимости от давления жидкости циркулирующей в вашей замкнутой системе. Но утечки есть всегда. Придется сидеть в насосной и постоянно подкручивать разбаланс с уставкой или регулировать подпиточным насосом.

Вова13
02.03.2023, 00:11
Как Вы будете подключаться к ПЧ? Помимо приложение нужен же ещё пульт ИК портом.
Мы пользуемся таким приложением Grundfos GO
66246
66248
И таким модулем(пультом)
66247
Mi301.
Посмотрите в приложении, может найдете что нужно, в демо режиме можно выбрать нужный двигатель с ПЧ