Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
6622366224

Sergej_
28.02.2023, 16:25
Много раз обсуждали на форуме тему абсурдности подключения подобных датчиков к ПР в "лоб". И бесполезно.

kondor3000
28.02.2023, 16:28
Вот тут читайте, это касается всех низкоомных датчиков 50-100 Ом, подключённых к ПР https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270

Filini
02.03.2023, 19:51
Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
6622366224

Ставьте Pt1000 и будет Вам счастье.

Rask
03.03.2023, 17:52
Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
6622366224

Кабель к датчикам экранирован? ПЧ есть?. Сколько время фильтра установлено?
рт100 нормально с ПР200. Врут конечно малеха, но в общем нормально.

Filini
03.03.2023, 19:10
Кабель к датчикам экранирован?

В режиме измерения сопротивления какая роль экрана?)))))))))))))))))))))))




рт100 нормально с ПР200. Врут конечно малеха, но в общем нормально.
все в этом мире относительно, в том числе и ложь))))))

Rask
03.03.2023, 19:26
В режиме измерения сопротивления какая роль экрана?)))))))))))))))))))))))
все в этом мире относительно, в том числе и ложь))))))
Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.

Filini
03.03.2023, 20:17
Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.

При мощности ПЧ 90 кВт естественно поля дикие, там и условия монтажа особые, кабель до эл. двигателя тоже должен быть экранирован. При мощности ПЧ до 10 кВт ни чего подобного не замечал, правда я все в металло гофре делаю, заодно и механическая защита)

Rask
03.03.2023, 20:24
При мощности ПЧ 90 кВт естественно поля дикие, там и условия монтажа особые, кабель до эл. двигателя тоже должен быть экранирован. При мощности ПЧ до 10 кВт ни чего подобного не замечал, правда я все в металло гофре делаю, заодно и механическая защита)
Да банально ПЧ 0.75 кВт, (в общем то мощность не важна) - все провода идут в одном лотке , датчик экранированный кабель МКЭШ , но не подключен к заземлению. Пока ПЧ молчит - все норм, а запуск все - побежало, задрожало температура. Да, указываешь на ошибку - тебе говорят: - ну экран же есть))) - и вообще косяк твой, ты программировал же))).

Сергей0308
03.03.2023, 20:30
Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.

Так получается Вы сами того не замечая или специально(Вам видней как), Овен в грязь втоптали, получается хуже Овена нет ничего, в смысле если прибор другой фирмы, скажем, далеко не лучшей, работает, а от Овена нет! Если это правда, тогда может опыт у той фирмы перенять, в смысле схемотехнику?!

Rask
03.03.2023, 21:24
Так получается Вы сами того не замечая или специально(Вам видней как), Овен в грязь втоптали, получается хуже Овена нет ничего, в смысле если прибор другой фирмы, скажем, далеко не лучшей, работает, а от Овена нет! Если это правда, тогда может опыт у той фирмы перенять, в смысле схемотехнику?!
Да нет, я не втаптывал, как вы считаете, я лишь просто констатировал факт. А он есть.
Да особенно порадовала фразы "Вам виднее как", "Если это правда". - даже комментировать не буду.

Filini
03.03.2023, 21:51
Да банально ПЧ 0.75 кВт, (в общем то мощность не важна) - все провода идут в одном лотке , датчик экранированный кабель МКЭШ , но не подключен к заземлению. Пока ПЧ молчит - все норм, а запуск все - побежало, задрожало температура. Да, указываешь на ошибку - тебе говорят: - ну экран же есть))) - и вообще косяк твой, ты программировал же))).

Какой толк от экрана если он не заземлен? ))))
Все так плохо у монтажников с физикой?))))

Sergej_
04.03.2023, 05:12
Уважаемые коллеги, неужели сложно понять всю ущербность идеи подключения "в лоб" к ПР термосопротивлений, даже РТ 1000 . Даже опустить вопрос о точности. Отсутствие гальванической развязки и невозможность устранить этот недостаток в режиме изм.сопротивлнния. Разумеется помехи , разумеется вероятность выхода из строя в некоторых случаях. Наглядный пример: щит управления ПЧ 22 кВт, рядом щит ещё с тремя ПЧ. На ПР заведён сигнал от датчика влажности и температуры 4-20 , через модуль ГР. Линия 50 метров проходит по цеху с оборудованием эл.двигатели 55кВт. Витая пара, экран заземлен в щите, С другого датчика сигнал по сети rs485 линия метров 60. И никакие показания не прыгают. При реверсе ПЧ 22квт по 4-20 на 3-5 секунд бывают отклонения и то не всегда. Кабеля от ПЧ без экранов. От 22квт го идёт на 10 вентиляторов суммарная длина на пределе допустимой, т.е. антенна хорошая.
Зачем, из каких соображений подключать так ТС. ? А потом бороться с последствиями. Есть же датчики с выходом 4-20, с 485, НПТ наконец.

Filini
04.03.2023, 07:29
Уважаемые коллеги, неужели сложно понять всю ущербность идеи подключения "в лоб" к ПР термосопротивлений, даже РТ 1000 .

Сможите аргументировать или нам просто поверить предложите? Работает все прекрасно, при чем на отоплении с параметрами на вводе 150/70 и зимними Т нв до -55)))




Кабеля от ПЧ без экранов.



Зачем, из каких соображений подключать так ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. ? А потом бороться с последствиями.

Действительно, зачем делать так? Помехи они не только на ТС действуют)))))


Есть же датчики с выходом 4-20, с 485, НПТ наконец.
Конечно есть. Жизнь многогранна и есть полно вариантов, где нет помех и хватает измерения сопротивления)))

Sergej_
04.03.2023, 09:03
Помехи как раз и действуют на линию несравненно больше, чем на датчик, и излучаются тоже за счёт кабелей , это думаю всем известно. Если Вы считаете что норма тянуть провод без ГР особенно в пром.условиях , то лично я другого мнения.. Что касается неэкранированного кабеля после ПЧ, то надеюсь Вы в курсе, что допустимая длина неэкранированного кабеля после ПЧ больше, чем экранированного? Суммарно в описываемом случае 120 м. Что значительно превышает допустимую с экраном. Про моторный дроссель в курсе.

Rask
04.03.2023, 10:09
Какой толк от экрана если он не заземлен? ))))
Это второй вопрос - ответ обычно: мы так всегда делали)))

Все так плохо у монтажников с физикой?))))
Реально все зависит от объекта, бывают такие товарищи: ты ему понял, он "так точно сэр", контролируешь - вроде все правильно делает, смотришь результат - да как так то .....))))