PDA

Просмотр полной версии : Подключение мультиметра к ПЛК160



Kichez
27.02.2023, 09:37
Добрый день. Нужна помощь с подключением мультиметра к АО1, который настроен выдавать 4-20мА. Нужно проверить корректность трансляции сигнала, и все это пока без приемника сигнала. Возможно устроить токовую петлю только при помощи мультиметра? И как корректно его подключить? Спасибо.

kondor3000
27.02.2023, 09:43
Добрый день. Нужна помощь с подключением мультиметра к АО1, который настроен выдавать 4-20мА. Нужно проверить корректность трансляции сигнала, и все это пока на столе без приемника сигнала. Возможно устроить токовую петлю только при помощи мультиметра? И как корректно его подключить? Спасибо.

Обычно в мультиметре есть измерение тока, пределы 20, 200 mA, вешайте нагрузку 50 - 500 Ом и проверяйте.
Можно и напряжение проверить. На той же нагрузке 50 Ом при 20 mA будет 1 вольт.

Kichez
27.02.2023, 09:57
Да понятно что есть измерение тока в мультиметре=) Вообщем надо нагрузгку повесить, я понял. Вот только в инструкции есть схема подключения выходов "у","а","и". Что это? какой пользоваться то?

kondor3000
27.02.2023, 10:04
Да понятно что есть измерение тока в мультиметре=) Вообщем надо нагрузгку повесить, я понял. Вот только в инструкции есть схема подключения выходов "у","а","и". Что это? какой пользоваться то?

Модификации есть ПЛК 160 с выходами У - напряжение, И - ток, А - универсальные выходы. Подключать по схеме выложенной на сайте https://owen.ru/product/plk160/connection
У разных модификаций разное построение выходных каскадов, подключать согласно вашей модификации (вы её даже не указали),
но все выходы требуют подачи питания 24 В.

Kichez
27.02.2023, 10:35
контроллер тип А. Мультиметр надо поставить в разрыв между нагрузкой и выходом АО1?

kondor3000
27.02.2023, 10:38
контроллер тип А. Мультиметр надо поставить в разрыв между нагрузкой и выходом АО1?

Конечно, ток измеряется в разрыве цепи нагрузки)

Kichez
27.02.2023, 10:45
Тогда остался последний непонятный момент в схеме. С БП -24 подаем на АО1-, и на этот же АО1- вешаем нагрузку параллельно?

johnny0000
27.02.2023, 10:48
Kichez
Если я вас правильно понял, ваша задача решается простым соединением всех элементов последовательно (ПЛК + нагрузка + мультиметр). Я бы так собрал: один конец резистора к положительному контакту AO+, ко второму концу резистора COM-контакт (черный) мультиметра, и "красный" конец мультиметра к выходу ПЛК (отрецательному концу AO-). Такая схема должна подойти для простого случая, без внешнего источника питания.

kondor3000
27.02.2023, 10:51
Тогда остался последний непонятный момент в схеме. С БП -24 подаем на АО1-, и на этот же АО1- вешаем нагрузку параллельно?

Схемотехника А и У одинаковая, подключаете как на скрине 66191
Выбор Ток- напряжение, для модификации А программный.

Kichez
27.02.2023, 10:53
Kichez
Если я вас правильно понял, ваша задача решается простым соединением всех элементов последовательно (ПЛК + нагрузка + мультиметр). Я бы так собрал: один конец резистора к положительному контакту AO+, ко второму концу резистора COM-контакт (черный) мультиметра, и "красный" конец мультиметра к выходу ПЛК (отрецательному концу AO-). Такая схема должна подойти для простого случая, без внешнего источника питания.

А будут работать токовые выходы без внешнего источника питания? Особенно когда сея конструкция будет уже токовое значение выдавать не на мультиметр а в другой контроллер?

johnny0000
27.02.2023, 11:20
У вас должно получиться что-то такое :)
66193