PDA

Просмотр полной версии : Нет связи с МВ110-24.32ДН



Gandalf
25.02.2023, 15:49
Не могу подключиться к модулю МВ110-24.32ДН. Через конфигуратор не находит. Установил первый переключатель в положение ON, остальные в OFF. Результата нет. На ручные команды Modbus через COMPUMP прибор тоже не отвечает.
В составе шкафа установлены и другие приборы. Все остальные приборы сконфигурировать удалось. Остался один этот прибор.

Заводской номер проблемного прибора 60611220932437690, год выпуска 2022.
Какие диагностические мероприятия можно еще провести? Может где переключатель оконечного терминатора имеется, который можно выключить? Не очень хочется сдавать в ремонт, монтаж шкафа через 2 недели.

kondor3000
25.02.2023, 19:24
Не могу подключиться к модулю МВ110-24.32ДН. Через конфигуратор не находит. Установил первый переключатель в положение ON, остальные в OFF. Результата нет. На ручные команды Modbus через COMPUMP прибор тоже не отвечает.
В составе шкафа установлены и другие приборы. Все остальные приборы сконфигурировать удалось. Остался один этот прибор.

Заводской номер проблемного прибора 60611220932437690, год выпуска 2022.
Какие диагностические мероприятия можно еще провести? Может где переключатель оконечного терминатора имеется, который можно выключить? Не очень хочется сдавать в ремонт, монтаж шкафа через 2 недели.

Вы не написали как вы подключаете модуль, вместе с остальными или каждый отдельно. С завода все модули адрес 16, включать надо по одному на столе,
конфигурировать, задать адрес и все параметры и после перезагрузить по питанию.
Не написали какой протокол у вас, по модбас адреса могут быть любыми с 1 до 240, по протоколу Овен, только с шагом по количеству входов ( выходов). Поэтому и нельзя программировать все модули по сети, программирование по протоколу Овен, будет конфликт адресов.

In_Da_Cher_A
26.02.2023, 16:11
Через конфигуратор не находиткакой именно конфигуратор? если старый классический, то

год выпуска 2022в прошлом году ОВЕН сменил железо и теперь свежие модули настраиваются через новый конфигуратор. Обычно на модулях шла наклейка с куар-кодом, который вёл на ссылку для скачивания конфигуратора (очевидно ОВЕН предполагал установку конифигуратора на телефон :D)
может и ваш модуль попал в это обновление?

Gandalf
27.02.2023, 08:45
Вы не написали как вы подключаете модуль, вместе с остальными или каждый отдельно.

Естественно, каждый по отдельности. Чтобы этот вопрос не вставал, я и написал, что все остальные модули сконфигурировать удалось.


Не написали какой протокол у вас

Пытался и по модбас вручную достучаться по адресам 1, 16 и 32. Но в моем понимании, если переключатель 1 стоит в ON, то модуль должен через конфигуратор подключаться без проблем по заводским настройкам.


какой именно конфигуратор

Пробовал и старый и новый. В составе шкафа также есть пара модулей МУ110-224.16К, на которых имеется наклейка о том, что конфигурацию следует проводить в новом конфигураторе. Их уже в новом конфигурировал.

kondor3000
27.02.2023, 09:04
Пробовал и старый и новый. В составе шкафа также есть пара модулей МУ110-224.16К, на которых имеется наклейка о том, что конфигурацию следует проводить в новом конфигураторе. Их уже в новом конфигурировал.

Тогда пишите в техподдержку.