Просмотр полной версии : Модуль МВ210-204 ложное срабатывание.
Alexey_Palich
23.02.2023, 20:49
Обнаружилось ложное срабатывание входов на данном модуле. модуль стоит в шкафу фунциклирует нормально, периодически довольно таки часто ложно срабатывают входа, хорошо видно в Кодесисе, в программе (светодиод при этом не моргает, на модуле), в конфигураторе включен дребезг.
Как решить данную проблему???может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать чтобы избежать ложных срабатываний.
Какой-то сумбур в духе "Шефвсёпропалоклиентуезжаетгипсснимают"
"..срабатывание входов..."
- Что на входах - быстрые импульсы/редкие переключатели?
"..на данном модуле.."
- Настройки связи? Частота опроса? Режим входов? Что читается - маска/счетчики?
"... в Кодесисе,.."
- Какой кодесис? Как читается - конфигурация/библиотека?
", хорошо видно ..."
- Кому видно? Что видно?
"..конфигураторе включен дребезг.."
- Значит >25мс. Длительность ложного периода?
"..периодически довольно таки часто.."
-Как часто - раз в чаc/минуту/секунду?
"..светодиод при этом не моргает.."
-Да шут с ним. 30мс > 25мс. Вы способны увидеть 30мс?
"..может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать.."
-Перемычка наглухо подойдет?
----
Проект выкладывайте для начала. И схему.
Alexey_Palich
25.02.2023, 17:05
Спасибо за развернутый ответ.
ZenTheGreat
13.10.2023, 08:52
Та же самая проблема на модуле МВ210-214.
На входы подключены дополнительные контакты контакторов. При работе преобразователя частоты модуль в CoDeSys показывает периодически размыкание на дисркетных входах. Счетчик начинает бешено накручивать количество срабатываний. При этом светодиод не сигнализирует.
Потеря сигнала иной раз проскакивает таймер TOF на 3 секунды.
Считывание производится при помощи стандартных шаблонов, в настройках шаблона антидребезг включен, опрос стоит 20мс.
Что можно попробовать для решения данной проблемы?
Тимур Назарбоев
13.10.2023, 09:20
Та же самая проблема на модуле МВ210-214.
На входы подключены дополнительные контакты контакторов. При работе преобразователя частоты модуль в CoDeSys показывает периодически размыкание на дисркетных входах. Счетчик начинает бешено накручивать количество срабатываний. При этом светодиод не сигнализирует.
Потеря сигнала иной раз проскакивает таймер TOF на 3 секунды.
Считывание производится при помощи стандартных шаблонов, в настройках шаблона антидребезг включен, опрос стоит 20мс.
Что можно попробовать для решения данной проблемы?
Здравствуйте, по данному вопросу рекомендую Вам обратиться в службу тех. поддержки по почте : support@owen.ru
Специалисты протестирую Вашу ситуацию и дадут рекомендации для решения проблемы.
Тимур Назарбоев
13.10.2023, 09:21
Обнаружилось ложное срабатывание входов на данном модуле. модуль стоит в шкафу фунциклирует нормально, периодически довольно таки часто ложно срабатывают входа, хорошо видно в Кодесисе, в программе (светодиод при этом не моргает, на модуле), в конфигураторе включен дребезг.
Как решить данную проблему???может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать чтобы избежать ложных срабатываний.
Здравствуйте, по данному вопросу рекомендую Вам также обратиться в службу тех. поддержки по почте : support@owen.ru
Специалисты протестирую Вашу ситуацию и дадут рекомендации для решения проблемы.
Та же самая проблема на модуле МВ210-214.
На входы подключены дополнительные контакты контакторов. При работе преобразователя частоты модуль в CoDeSys показывает периодически размыкание на дисркетных входах. Счетчик начинает бешено накручивать количество срабатываний. При этом светодиод не сигнализирует.
Потеря сигнала иной раз проскакивает таймер TOF на 3 секунды.
Считывание производится при помощи стандартных шаблонов, в настройках шаблона антидребезг включен, опрос стоит 20мс.
Что можно попробовать для решения данной проблемы?
Абсолютно та же самая проблема: включаем частотник - начинается моргание дискретного входа. Как решили в итоге?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot