Просмотр полной версии : Телемеханика и ПР100



TaPX
20.02.2023, 15:30
Всем доброго времени суток. Пытаюсь подключить пр100 к Телемеханике. Но оно не дает мне залить конфиг. Что я делаю не так?6604766048660496605066051

capzap
20.02.2023, 15:42
ПР100 имеет один интерфейс RS-485 и то если выбрана соответствующая модификация. У Вас на скринах имеется настройка RS-232 , следует вопрос какая прокладка используется между разными интерфейсами?

Где настройки сетевого обмена ПР100, это если пока не задаваться вопросом настроен ли в нем модбас слейв


Но оно не дает мне залить конфигу ПР100 своя среда разработки и телемеханика ни чего заливать не должна, есть конечно еще режим модуля ввода/вывода, но про него Вы тоже пока ни слова не написали 66054

TaPX
20.02.2023, 15:57
ПР100 имеет один интерфейс RS-485 и то если выбрана соответствующая модификация. У Вас на скринах имеется настройка RS-232 , следует вопрос какая прокладка используется между разными интерфейсами?

Где настройки сетевого обмена ПР100, это если пока не задаваться вопросом настроен ли в нем модбас слейв

у ПР100 своя среда разработки и телемеханика ни чего заливать не должна, есть конечно еще режим модуля ввода/вывода, но про него Вы тоже пока ни слова не написали 66054
вот настройки. залить конфиг я хотел, когда выбирал тип контроллера в телемеханике non-target. Удалил, выбрал WKLOGIC, построил конфиг, запустил эмуляцию, и все равно не видит прибор - в параметре "связь" прочерк660556605666057

melky
20.02.2023, 16:06
Телемеханика настраивается только как мастер Modbus, при чем тут ваши попытки заливки WKLogic или non-target ? ну не умеет ваше ПО вливать не знамо куда, чего оно не поддерживает в принципе.

Это как пытаться программировать ваш ПР100 например из среды CodeSys или TiaPortal и удивляться, почему не может?

TaPX
21.02.2023, 09:09
Телемеханика настраивается только как мастер Modbus, при чем тут ваши попытки заливки WKLogic или non-target ? ну не умеет ваше ПО вливать не знамо куда, чего оно не поддерживает в принципе.

Это как пытаться программировать ваш ПР100 например из среды CodeSys или TiaPortal и удивляться, почему не может?

я не пытаюсь программировать его в Телемеханике, я пытаюсь получить данные с него в эту Телемеханику. После выбора модуля УСО и внесения базовых настроек надо же либо нажать "построить конфигурацию"(wklogic), либо "загрузка конфигурации" (non-target). Разве нет?

capzap
21.02.2023, 09:23
думаю стоит прислушаться к специалисту https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33698&p=339681&viewfull=1#post339681

TaPX
21.02.2023, 09:59
Благодарю, я смотрел эти уроки

capzap
21.02.2023, 10:04
так какая всё таки прокладка между ПК и ПР?

Через тот же ОРС реле опрашивается?

Пробовали в УСО выбрать шаблон и опросить только один регистр?

TaPX
22.02.2023, 11:52
так какая всё таки прокладка между ПК и ПР?

Через тот же ОРС реле опрашивается?

Пробовали в УСО выбрать шаблон и опросить только один регистр?
Сейчас я сделал через ОРС, и все работает. Но изначально я хотел без прокладки, через модбас, тем более в последней версии телемеханики в модулях УСО появилась ПР100.