PDA

Просмотр полной версии : ПР200 мастер П307 слейв



игорь68
15.02.2023, 14:26
Коллеги сломал голову. Пр200 мастер а СП307 слейв( так нужно )
Из ПС307 могу записать переменную в ПР200. А из ПР200 в панель что о не как. Приболел что не могу сообразить где накасячил. Ткните носом. Админы. Файлик СП307 не хочет грузить даже в rar. Сп307. портPLC. Modbus RTU Slave. (115200.8. нет . 1 ) Адрес 1
Почему то не могу включить лампочку адрес 512 и 513

kondor3000
15.02.2023, 15:07
Коллеги сломал голову. Пр200 мастер а СП307 слейв( так нужно )
Из ПС307 могу записать переменную в ПР200. А из ПР200 в панель что о не как. Приболел что не могу сообразить где накасячил. Ткните носом. Админы. Файлик СП307 не хочет грузить даже в rar. Сп307. портPLC. Modbus RTU Slave. (115200.8. нет . 1 ) Адрес 1
Почему то не могу включить лампочку адрес 512 и 513

В ПР у вас галки нет, запись по изменению.

Вот пробный файл загрузил, всё грузится напрямую, даже без rar.

игорь68
15.02.2023, 15:32
Пробовал. Походу лиса глючит.
Лампа 1 PSB (регистр ) адрес 512 . Лампа 2 PSB (регистр ) адрес 513

kondor3000
15.02.2023, 15:38
Пробовал. Походу лиса глючит.
Лампа 1 PSB (регистр ) адрес 512 . Лампа 2 PSB (регистр ) адрес 513

В ПР у вас галки нет, запись по изменению.
Какие PSB1 ? Должно быть PSW512 бит 0 и PSW513 бит 0. 65951

игорь68
15.02.2023, 16:31
Kondor3000 спасибо. За работала. Админ. спасибо можно зарыть тему.