PDA

Просмотр полной версии : МЭ210-701 Настройка обмена по TCP



leonVl
14.02.2023, 10:29
Всем доброго дня!
Впервые использую МЭ210-701, подключен в локальную сеть. ИП 192.168.1.230, статика
На компьютере через конфигуратор прекрасно читается, cloud настроил.
Вопроса 2:
Cloud время от времени отваливается, прибор не в сети, при этом с компьютера читается без проблемм.
Ладно, это возможно сбои в сети интернет, хотя подключенный в эту же сеть ПЛК110 от облака не отваливается.

Второй вопрос связан с настройкой чтения через TCP.
Вроде все настроил но вываливается ошибка 81 или 89. При этом один раз получил значения и все, опять не отвечает.
Что делаю не так?
Фактически нужны только токи по фазам а получить их не могу.
Интересно, при подключении конфигуратор запрашивает пароль, а ПЛК пароль получается не нужен?
И еще, в ПЛК при выставленном по примеру "MODBUS MASTER| Empty[SLOT]" настроить скорость по 485, четность и прочее невозможно а значит они не нужны?
Хотя я пробовал менять так как рядом в ветке опрашиваю "соседний" ПЛК на Debug RS232[SLOT] никакой реакции.

65908
65909

leonVl
14.02.2023, 10:48
Примеры настройки обмена для модулей Mx210 https://owen.ru/uploads/309/mx210._primery_nastrojki_obmena_1.4.pdf страница 31
Да, кстати с сетью все в порядке, конфигуратором все читается, пинг отличный без провалов.
При выборе пробовал все, рядом ветка с ПЛК читается по TCP без вопросов.
65911

capzap
14.02.2023, 12:31
у Вас же модуль с ТСР, зачем настраивать RS-485, даже спрашивать про него только вводить в заблуждение. В настройках ПЛК Вы указали опрашивать по локальной сети, неужели еще и по проводам соединили, тогда надо указывать вместо пустого слота конкретный порт RS и в параметре NetMode вернуть Serial.

leonVl
15.02.2023, 02:31
Нет, в том то и дело, опрашиваю по локальной сети соединить по 485 сети нет физической возможности, то есть как я понял при таком опросе параметры RS485 не нужны?
Но почему тогда не опрашивается? Понимаю, явно сделал что то не так но что? Или все таки для этого модуля что то особенное, например пароль, который "не знает" ПЛК

capzap
15.02.2023, 10:26
с сетью явные проблемы, раз ни облако ни модуль нормально не работают. Создайте пустой проект, настроив только конфигуратор для опроса модуля и подключите напрямую плк с модулем, чтоб локализовать проблему в сетевой карте плк проблемы или в шлюзе

leonVl
15.02.2023, 12:33
Ну конечно попробую, это и обидно, в локальной сети в разных местах стоят 3 ПЛК опрашиваются 4-м, никаких сбоев, значит с сетевой картой ПЛК нет проблем, кстати этот же ПЛК в облаке виден всегда без сбоев. У модуля пинг 1 мс., без провалов, в облаке светится зелененьким сейчас вроде всегда в сети облака. Локальным компьютером с конфигуратором опрашивается сразу и без вопросов. Бред какой то.

leonVl
16.02.2023, 14:12
Новые данные.
Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
Это значит со связью с прибором и его адресом все нормально.
Уважаемые специалисты и сотрудники поддержки! Подскажите как правильно установить параметры связи на TCP между МЭ210-701 и ПЛК 110-60[M02]

capzap
16.02.2023, 14:23
Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"

какая четность, какая нормальная связь, Вы где описание ошибок прочитали, нужно здесь смотреть 65966

kondor3000
16.02.2023, 16:15
Новые данные.
Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
Это значит со связью с прибором и его адресом все нормально.
Уважаемые специалисты и сотрудники поддержки! Подскажите как правильно установить параметры связи на TCP между МЭ210-701 и ПЛК 110-60[M02]

Как только выложите проект с настройкой ПЛК по ТСР,
скрин IP адреса на ПЛК и
скрин настроек модуля с IP адресом модуля, так и поможем.

Вот точно такая же тема, чуть ниже, как настроить и как проверить модуль по ТСР без ПЛК и с ПЛК https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37283&page=2

leonVl
17.02.2023, 07:14
А да, извините не глянул HEX-DEC

leonVl
17.02.2023, 07:24
О спасибо, откликнулись!
Конечно, выкладываю.

Вот так настроен ПЛК:
65976
65977
65978

Вот пинг сети с модулем:
65979

Вот так настроен модуль:
65980
65981

Конфигуратором модуль читается без вопросов и сбоев:
65982

kondor3000
17.02.2023, 08:43
Зачем вы опять настройки 485 выложили, вы же по ТСР подключаете?
Мне нужен IP модуля и слейв адрес, то есть настройки ТСР ( сетевые настройки)
И IP компа.
У вас или сетки IP разные или слев адрес модуля не тот. У вас адрес модуля 160 с какого то! Из руководства подключения по ТСР, порт 502 и
слейв адрес модуля 1 не может быть изменён
И ещё последнюю настройку Универсал модбас девайс поставьте Native. 65983
После изменения настроек модуля перезагрузите по питанию.

leonVl
17.02.2023, 11:43
А ларчик просто открывался!
Я то вижу, что с сетью все в порядке.
Просто ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!