Всем доброго дня!
Впервые использую МЭ210-701, подключен в локальную сеть. ИП 192.168.1.230, статика
На компьютере через конфигуратор прекрасно читается, cloud настроил.
Вопроса 2:
Cloud время от времени отваливается, прибор не в сети, при этом с компьютера читается без проблемм.
Ладно, это возможно сбои в сети интернет, хотя подключенный в эту же сеть ПЛК110 от облака не отваливается.
Второй вопрос связан с настройкой чтения через TCP.
Вроде все настроил но вываливается ошибка 81 или 89. При этом один раз получил значения и все, опять не отвечает.
Что делаю не так?
Фактически нужны только токи по фазам а получить их не могу.
Интересно, при подключении конфигуратор запрашивает пароль, а ПЛК пароль получается не нужен?
И еще, в ПЛК при выставленном по примеру "MODBUS MASTER| Empty[SLOT]" настроить скорость по 485, четность и прочее невозможно а значит они не нужны?
Хотя я пробовал менять так как рядом в ветке опрашиваю "соседний" ПЛК на Debug RS232[SLOT] никакой реакции.
65908
65909
Примеры настройки обмена для модулей Mx210 https://owen.ru/uploads/309/mx210._primery_nastrojki_obmena_1.4.pdf страница 31
Да, кстати с сетью все в порядке, конфигуратором все читается, пинг отличный без провалов.
При выборе пробовал все, рядом ветка с ПЛК читается по TCP без вопросов.
65911
Нет, в том то и дело, опрашиваю по локальной сети соединить по 485 сети нет физической возможности, то есть как я понял при таком опросе параметры RS485 не нужны?
Но почему тогда не опрашивается? Понимаю, явно сделал что то не так но что? Или все таки для этого модуля что то особенное, например пароль, который "не знает" ПЛК
Ну конечно попробую, это и обидно, в локальной сети в разных местах стоят 3 ПЛК опрашиваются 4-м, никаких сбоев, значит с сетевой картой ПЛК нет проблем, кстати этот же ПЛК в облаке виден всегда без сбоев. У модуля пинг 1 мс., без провалов, в облаке светится зелененьким сейчас вроде всегда в сети облака. Локальным компьютером с конфигуратором опрашивается сразу и без вопросов. Бред какой то.
Новые данные.
Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
Это значит со связью с прибором и его адресом все нормально.
Уважаемые специалисты и сотрудники поддержки! Подскажите как правильно установить параметры связи на TCP между МЭ210-701 и ПЛК 110-60[M02]
Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
какая четность, какая нормальная связь, Вы где описание ошибок прочитали, нужно здесь смотреть 65966
kondor3000
16.02.2023, 16:15
Новые данные.
Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
Это значит со связью с прибором и его адресом все нормально.
Уважаемые специалисты и сотрудники поддержки! Подскажите как правильно установить параметры связи на TCP между МЭ210-701 и ПЛК 110-60[M02]
Как только выложите проект с настройкой ПЛК по ТСР,
скрин IP адреса на ПЛК и
скрин настроек модуля с IP адресом модуля, так и поможем.
Вот точно такая же тема, чуть ниже, как настроить и как проверить модуль по ТСР без ПЛК и с ПЛК https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37283&page=2
А да, извините не глянул HEX-DEC
О спасибо, откликнулись!
Конечно, выкладываю.
Вот так настроен ПЛК:
65976
65977
65978
Вот пинг сети с модулем:
65979
Вот так настроен модуль:
65980
65981
Конфигуратором модуль читается без вопросов и сбоев:
65982
kondor3000
17.02.2023, 08:43
Зачем вы опять настройки 485 выложили, вы же по ТСР подключаете?
Мне нужен IP модуля и слейв адрес, то есть настройки ТСР ( сетевые настройки)
И IP компа.
У вас или сетки IP разные или слев адрес модуля не тот. У вас адрес модуля 160 с какого то! Из руководства подключения по ТСР, порт 502 и
слейв адрес модуля 1 не может быть изменён
И ещё последнюю настройку Универсал модбас девайс поставьте Native. 65983
После изменения настроек модуля перезагрузите по питанию.
А ларчик просто открывался!
Я то вижу, что с сетью все в порядке.
Просто ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!
Почему то я полагал, что настройки 485 интерфейса используются и в TCP. Ну век живи, век учись!
Здравствуйте, не могу подключить к ПЛК210 по ModbusTCP:
76664
76665
76666
76667
76668
76669
76670
76671
76672
Евгений Кислов
18.06.2024, 10:15
Добрый день.
1. Шлюз в модуле задан некорректно.
Сначала надо разобраться с этой проблемой.
После этого можно решать оставшиеся:
2. С адреса 0xF084 можно прочитать только 16 регистров сразу (это заводской номер прибора, его нельзя читать по кускам).
3. На вкладке Соотнесение входов-выходов для параметра Всегда обновлять переменные нужно установить значение Вкл. 2
Изменил шлюз на 192.168.0.1 и теперь OwenConfigurator его не находит.
Другие устройства с некорректным шлюзом работают. С ними у меня проблем не возникло:
76673
Изменил адрес чтения регистра и соотнесение Вкл. 2:
76674
Евгений Кислов
18.06.2024, 10:47
Изменил шлюз на 192.168.0.1 и теперь OwenConfigurator его не находит.
Другие устройства с некорректным шлюзом работают. С ними у меня проблем не возникло:
76673
Изменил адрес чтения регистра и соотнесение Вкл. 2:
76674
0.0.0.0 - тоже некорректный адрес.
Подключитесь к модулю через MicroUSB и задайте адрес шлюза вашей локальной сети.
Да, но это скриншот модуля МУ210-403 и он работает хорошо.
Настроил шлюз:
76675
Не помогло.
Евгений Кислов
18.06.2024, 11:16
Да, но это скриншот модуля МУ210-403 и он работает хорошо.
Настроил шлюз:
76675
Не помогло.
Тогда, пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
Upd. - разобрались.
В старых прошивках Мx210 требуется, чтобы в запросе от мастера использовался Unit ID = 1, а CODESYS по умолчанию ставит 255.
76677
CONSTANTUS
09.11.2024, 10:19
а в MB_CLIENT что указывать? какой ID?
Евгений Кислов
09.11.2024, 11:08
а в MB_CLIENT что указывать? какой ID?
Нужно указывать ID = 1.
CONSTANTUS
10.11.2024, 02:43
Тогда, пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
Upd. - разобрались.
В старых прошивках Мx210 требуется, чтобы в запросе от мастера использовался Unit ID = 1, а CODESYS по умолчанию ставит 255.
76677
Что-то в OWEN Configurator не нашёл такого параметра как modbus slave. В общем пытаюсь считать пять регистров с этого устройства по MODBUS TCP. Адрес забил, маску. Шлюза нет в сети. Устройство пингуется, измерения через конфигуратор посмотреть можно. Пытаюсь теперь эти данные получить в 1200м Сименсе. Закинул MB_CLIENT, считываю 45265, 277,289,241,253. MB_DATA_LEN = 5, MB_DATA_PTR = P#DB14.DBX0.0 WORD 10 (массив WORD 0..9). В итоге имею: BUSY практически постоянно горит в TRUE, DONE и ERROR в FALSE, STATUS пости всегда 7006, иногда проскакивает 7005. И данные не пишутся в мой массив. MB_MODE сейчас 0, менял на 103, иногда таже картина, иногда просто висит ERROR. Подскажите кто разбирается, уже не знаю куда копать...
CONSTANTUS
10.11.2024, 03:17
Нашёл в DB связанной с экземпляром MB_CLIENT параметр MB_UNIT_ID, выставил в 1. в том же блоке стало видно что байты побежали оттуда, но когда смотришь на MB_CLIENT, то у него меняются статусы 7004-7005-7006-8383.. и числа в свою БД я не получаю, DONE не отсвечивает
Евгений Кислов
10.11.2024, 08:42
Какой именно модуль вы пытаетесь опросить?
считываю 45265, 277,289,241,253.
Что означают эти числа? Откуда они взялись?
MB_DATA_PTR = P#DB14.DBX0.0 WORD 10 (массив WORD 0..9).
Почему 10, если LEN = 5?
меняются статусы 7004-7005-7006-8383
Вы посмотрели в документации Siemens, что они означают?
Выложите скриншот со всеми настройками MB_CLIENT и пометьте на нем, какие из них вы меняли.
CONSTANTUS
12.11.2024, 12:33
Да вроде разобрался со связью. Теперь вопрос, почему реаактивная и активная мощности с прибора летят значения -0,0XXX, т.е отрицательные и сотые ?
Евгений Кислов
12.11.2024, 12:36
Да вроде разобрался со связью. Теперь вопрос, почему реаактивная и активная мощности с прибора летят значения -0,0XXX, т.е отрицательные и сотые ?
Отправьте на этот вопрос на support@owen.ru, пожалуйста.
Павел Стариков
22.01.2025, 14:50
Да вроде разобрался со связью. Теперь вопрос, почему реаактивная и активная мощности с прибора летят значения -0,0XXX, т.е отрицательные и сотые ?
как решили эту проблему?