Добрый день.
Есть шлюз ПЕ210 к нему подключен ТРМ210.
Пытаюсь подключить ТРМ32 в дополнение к текущей схеме.
В OwenCloud пишет, что ТРМ32 в сети, но данные от него не получаю, пишет 255 ошибку.
При опросе индикаторы на ТРМ32 промаргивают (напоминает бегущий огонь).
При самом первом опросе данные были получены один раз и потом все встало.
Сопротивления и прочее уже пробовал.... пока ничего не помогает.

Ссылка на настройки ТРМ32
https://disk.yandex.ru/i/t-w390ao109wSQ

Юлия Лукина
13.02.2023, 11:55
Добрый день! Можно попробовать увеличить таймаут и убрать галочку с "Разрешать пакетное чтение"65866

Rybnov
20.02.2023, 16:29
Данные настройки не помогают.
Таймаут между символами 300 мсек.
Таймаут всего сообщения 300 мсек.

Юлия Лукина
21.02.2023, 09:35
Добрый день ! В рекомендации таймауты были 500 и 2000мс, а не 300мс. Если рекомендация не помогает, то напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru