PDA

Просмотр полной версии : СПК110 OwenCloud не подключается



Дима_
13.02.2023, 10:06
Добрый день.

Не могу подключить СПК110 2.4 к OwenCloud. В Codesys в статусе owencloud - "CONNECT". В web конфигураторе, в системном журнале постоянно вылетают сообщения:
626 13.02.2023 09:48:39 owen-cloud[14182] Error daemon 2023/01/13 9:48:39 error: socket(9) closed by other side
625 13.02.2023 09:48:17 owen-cloud[14156] Error daemon 2023/01/13 9:48:17 error: connect to 0.0.0.0:1502 failed: Connection refused

Пинг из конфигуратора СПК на gate.owencloud.ru проходит успешно. Но в owencloud прибор "Не на связи", а так же не появилось ни одного параметра для отображения.

Контроллер новый, выпуск январь 23г.
Что ещё можно посмотреть?

Евгений Кислов
13.02.2023, 10:52
Добрый день.

Не могу подключить СПК110 2.4 к OwenCloud. В Codesys в статусе owencloud - "CONNECT". В web конфигураторе, в системном журнале постоянно вылетают сообщения:
626 13.02.2023 09:48:39 owen-cloud[14182] Error daemon 2023/01/13 9:48:39 error: socket(9) closed by other side
625 13.02.2023 09:48:17 owen-cloud[14156] Error daemon 2023/01/13 9:48:17 error: connect to 0.0.0.0:1502 failed: Connection refused

Пинг из конфигуратора СПК на gate.owencloud.ru проходит успешно. Но в owencloud прибор "Не на связи", а так же не появилось ни одного параметра для отображения.

Контроллер новый, выпуск январь 23г.
Что ещё можно посмотреть?

Добрый день.
Вы настроили в проекте CODESYS символьную конфигурацию и добавили в OwenCloud ваш СПК?

Дима_
13.02.2023, 11:38
Добрый день.
Вы настроили в проекте CODESYS символьную конфигурацию и добавили в OwenCloud ваш СПК?

Да, всё делал как на видео "https://www.youtube.com/watch?v=zOQF8N_UCN0"

Имеются ещё СПК107 1.3 в этой же сети, так они нормально работают с owencloud. так же как и модули МХ210

Евгений Кислов
13.02.2023, 11:49
Да, всё делал как на видео "https://www.youtube.com/watch?v=zOQF8N_UCN0"

Имеются ещё СПК107 1.3 в этой же сети, так они нормально работают с owencloud. так же как и модули МХ210

Пришлите мне в личку ваш телефон и данные для доступа по AeroAdmin, пожалуйста.

Дима_
13.02.2023, 14:21
Решено.
Что-то было не так с проектом. Чтобы это выяснить создаём новый проект, символьную конфигурацию и одну переменную в нём и подключаем всё к Owencloud. Если заработало значит дело в проекте.
Сделал следующее:
1)Создал новый проект.
2)В старом выполнил команду Проект - Экспорт
3)В новом соответственно Проект - Импорт
4)Импортировал свои POU, визуализации, переменные, rs485, Ethernet. (В общем всё что изменял при написании программы)
5)Загрузил в СПК и всё заработало.