Просмотр полной версии : Можно ли включить ПЧ на вращающейся асинхронный двигатель
Андрей 77
11.02.2023, 18:43
Добрый вечер друзья.Скажите пожалуйста если открыть задвижку на выходе из насоса и вода под давлением пошла самотеком тем самым вращая вал двигателя с определенной скоростью.Можно ли в этот момент когда двигатель вращается от воды включить ЧП с 0Гц и постепенно увеличить до 50Гц или так нельзя?
Включите в ПЧ подхват на лету.
Андрей 77
11.02.2023, 18:58
Включите в ПЧ подхват на лету.
А торможения тогда ставить на выбег?Если поставить в ПЧ подхват на лету то можно с 0Гц запускать ?
Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
Андрей 77
11.02.2023, 19:49
Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
Скажите пожалуйста если двигатель вращается под действием самотека воды, и при уменьшение частоты вращения двигателя мы опустим частоту вращения двигателя ниже частоты вращения самотека это не повредит частотнику или какую защитную функцию активировать?
Андрей 77
11.02.2023, 19:50
Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
Насос 22кВт
Андрей 77
11.02.2023, 20:07
Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
Это оно и есть. Включайте и пользуйтесь
По самые по...
14.02.2023, 10:21
В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
Хуже если нет обратного клапана и насос завращается в обратном направлении. Тогда по идее, надо включать возможность обратного вращения. Будет ли при этом определяться правильно скорость вращения и ее вектор, надо узнать у изготовителя.