10.02.2023, 17:17
При включении в конфигураторе на вход №6 "Датчик контактный" значения так и остаются с плавающей запятой "-22,3", версия ОП на МВ210-101 (g1.1.4, 76264220132017439) с 1 по 5 вход подключены термосопротивления (Pt1000), подскажите в чем может быть проблема? Шунтирующие резисторы стоят по 470 Ом.

kondor3000
11.02.2023, 01:45
Были уже темы, проблема в прошивке, её исправляют. Но появилась ли она неизвестно.
Напишите в техподдержку.
Предлагал пока нет прошивки обрабатывать программно в ПЛК, только не все поняли)))
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36686
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35863