Просмотр полной версии : СП307. Количество цифровых вводов



БугиВуги
09.02.2023, 15:09
Добрый день!
Столкнулся со странным поведением.
В проекте добавил новый экран. На него 3 цифровых ввода.
Привязал к соответствующим регистрам в ПЛК.
Загрузил проект в панель. И тут магия..
Вожу значение в цифровой ввод. Вижу в ПЛК пришло. Вижу В ПЧ записалось. На панели отображается 0.
Удаляю один из цифровых вводов (любой), сохраняю, перегружаю. Вуаля значение регистров в 2 оставшихся отображается.
MODBUS организован через библиотеку ОВЕН Modbus Slave. Slave ПЛК.
В этом же проекте есть экраны с 4 и более цифровыми вводами и работают.
Делал на старом экране, добавлял новый экран. Копированием цифрового ввода с рабочего экрана.
Вставка нового элемента и настройка ручками. Ни чего не помогает.
Может есть ограничение на количество. Может как то надо панель обнулить\очистить?
Подскажите!

Юлия Лукина
10.02.2023, 11:21
Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите проект и скриншоты

kondor3000
10.02.2023, 13:46
В проекте добавил новый экран. На него 3 цифровых ввода.
Привязал к соответствующим регистрам в ПЛК.
Загрузил проект в панель. И тут магия..
Вожу значение в цифровой ввод. Вижу в ПЛК пришло. Вижу В ПЧ записалось. На панели отображается 0.
Может есть ограничение на количество. Может как то надо панель обнулить\очистить?
Подскажите!
Нет ограничений на количество цифр. вводов. А кривые программы есть.
Вы вроде не первый день уже, а опять одни слова, проекты где? Можете оставить только один этот экран, чтобы проблема оставалась.

БугиВуги
13.02.2023, 16:44
Добрый день!
Для суппорта пытался повторить ситуацию и снять видео - не получилось, извините.
kondor3000 спасибо, натолкнули на мысль.
Перед повтором проверил еще раз привязки - ни чего не поменялось.
В ПЛК заменил у 3 переменных тип с DWORD на WORD.
В панели так же поменял тип DWORD на WORD при формате Unsigned.
В общем все заработало.
Всем спасибо!
Тема закрыта.