PDA

Просмотр полной версии : Соединение OPC Server Owen -> Wincc v15



sialiv
08.02.2023, 15:40
Здравствуйте.
OPC server Owen + ScadaDataRate работает хорошо, но потребовалось подключить сервер к WinCC v15.
В настройках WinCC сервер и его переменные видно, а обмен в рантайм WinCC не происходит.

Как проверить связь OPC server OWEN и WinCC v15 или что изменить?

sialiv
10.02.2023, 09:25
Всем спасибо за помощь!!!
Проблема в TIA Portal WinCC - сименс не работает с кириллицей, т.е. надо все теги в шаблонах сервера OPC Owen переделать на латиницу.