Здравствуйте.
Имеем технологическое питание:
1) 3 фазы. 220VAC между фазами. Фаза и ноль - 127VAC.
2) 3 фазы. 380VAC между фазами. Фаза и ноль - 220VAC.
Какое номинальное значение настройки сети для 3-фазного двигателя выбрать в каждом случаи?
И что означает:
3х230В (3-фазный двигатель) - 230В между фазами? или 230В между фаза-ноль?
3х400В (3-фазный двигатель) - 400В между фазами? или 400В между фаза-ноль?
Спасибо.
Звезда/треугольник слышали подобное ?
Сергей0308
08.02.2023, 10:44
Здравствуйте.
Имеем технологическое питание:
1) 3 фазы. 220VAC между фазами. Фаза и ноль - 127VAC.
2) 3 фазы. 380VAC между фазами. Фаза и ноль - 220VAC.
Какое номинальное значение настройки сети для 3-фазного двигателя выбрать в каждом случаи?
И что означает:
3х230В (3-фазный двигатель) - 230В между фазами? или 230В между фаза-ноль?
3х400В (3-фазный двигатель) - 400В между фазами? или 400В между фаза-ноль?
Спасибо.
Вы хотя бы узнайте напряжение вашей сети, а то сразу хотите его настраивать, интересно как настраивать хотели?
На трансформаторах обычно настраивают в пределах ±10%, ПБВ называется! Кстати, на стороне высокого напряжения сделано, догадываетесь почему?
И схему подключения двигателя(схему соединения обмоток) изучите, в смысле, треугольник/звезда и напряжения питания, для маломощных двигателей оно обычно 220/380 В, для мощных 380/660 В, на шильдике двигателя указано.
Хороший случай предоставил чествовать чьё-то величие. Не благодарите.
Написано более чем понятно. Имеем разное технологическое питание сети. Вопрос стоял в том, какой вариант настройки выбрать в конкретной электрической цепи. Как позже выяснилось, после первоначальных попыток настройки - какие-то параметры "ругались", пускатель не работал. Пока ждал ответа на вопрос - провели целый комплекс испытаний в разных сетях, к счастью такая возможность подвернулась. Разобрались сами.
Для таких же как и я:
1. В сети 3 фазы. Между фазами 220В. Относительно Ноля - 127В. Выбираем настройку - 3х230В
2. В сети 3 фазы. Между фазами 380В. Относительно Ноля - 220В. Выбираем настройку - 3х400В
Это применительно для 3-фазных двигателей. Треугольник обмоток - в первом варианте. Звезда - во втором.
Для таких же как и я:
1. В сети 3 фазы. Между фазами 220В. Относительно Ноля - 127В. Выбираем настройку - 3х230В
2. В сети 3 фазы. Между фазами 380В. Относительно Ноля - 220В. Выбираем настройку - 3х400В
Применительно к трёхфазной сети есть стандартное общепринятое определение: линейное напряжение
По самые по...
09.02.2023, 16:12
Применительно к трёхфазной сети есть стандартное общепринятое определение: линейное напряжение
Читаем ГОСТ 29322-2014. Термины и определения.
65813
Можно сколько угодно актуализировать МЭКовские стандарты. Есть огромное количество людей привыкших к существующим наименованиям.
По самые по...
14.02.2023, 10:26
Можно сколько угодно актуализировать МЭКовские стандарты. Есть огромное количество людей привыкших к существующим наименованиям.
Чем вызвано наименование "линейное"? А бывает ли "нелинейное"?