PDA

Просмотр полной версии : как прочитать ПР200 регистры (0x4xxxx) и (0x1xxxx) со стороннего устройства по RS485



301
05.02.2023, 14:31
Добрый день.
У меня есть ПР200, хочу с его помощью через шлюз Opentherm-Modbus управлять и котлом. Для этого необходимо прочитать регистры (0x4xxxx) и (0x1xxxx) со шлюза подключенного к котлу по RS485, как это сделать?
например:
регистр (0x4xxxx) HEX - 3F5 DEC - 1013- Текущее значение температуры ЦО, получаемое через внешний канал ШИМ
и регистр (0x1xxxx) HEX - 3F5 DEC - 1013 -Состояние Opentherm регистра.

Вообще возможно ли это реализовать?

melky
05.02.2023, 15:33
0x4xxxx - Holding Registers, команда 0х03 адрес возможно при чтении надо будет +1 сделать.

А так, пробуйте.
0x1xxxx вроде Coils

301
05.02.2023, 15:44
Спасибо за ответ.

а при 0x1xxxx (вроде Coils) - какая команда должна быть?

Sergej_
05.02.2023, 16:23
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/