Просмотр полной версии : МВ210-101 не показывает обрыв датчика



AlexZ
01.02.2023, 10:35
Получил 2 новых модуля МВ210-101, сконфигурировал все каналы как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. Все диоды горят оранжевым цветом, в старшем байте прочитанного значения код 0xFB - измеренное значение слишком мало. Вопрос - почему не показывает обрыв?

kondor3000
01.02.2023, 10:57
Получил 2 новых модуля МВ210-101, сконфигурировал все каналы как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. Все диоды горят оранжевым цветом, в старшем байте прочитанного значения код 0xFB - измеренное значение слишком мало. Вопрос - почему не показывает обрыв?

Вы сначала датчики подключите, а потом один отключите. Тогда и будет обрыв.

Сергей82
26.03.2023, 10:55
Добрый день!
пришел новый МВ210-101, сконфигурировал три канала как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. три диода горят оранжевым цветом, измеренное значение слишком велико. Вопрос - почему слишком велико это брак прибора или?

kondor3000
26.03.2023, 14:18
Добрый день!
пришел новый МВ210-101, сконфигурировал три канала как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. три диода горят оранжевым цветом, измеренное значение слишком велико. Вопрос - почему слишком велико это брак прибора или?

Ответ уже есть выше, читайте, прежде чем писать.

Сергей82
27.03.2023, 11:27
выше написано что измеренное значение слишком мало. все логично, а у меня пишет, что слишком велико. подключил датчик ни каких изменений.. значение слишком велико, хотя ток 4мА.

Den_Sh
28.05.2023, 07:33
выше написано что измеренное значение слишком мало. все логично, а у меня пишет, что слишком велико. подключил датчик ни каких изменений.. значение слишком велико, хотя ток 4мА.

Разобрались с ситуацией?

Филоненко Владислав
28.05.2023, 20:34
Вы сначала датчики подключите, а потом один отключите. Тогда и будет обрыв.

Прибор никак не сможет определить обрыв, т.к. сопротивление то на месте, а 0мА это не обрыв, а низкое значение.