PDA

Просмотр полной версии : Каскад вентиляторов



fffredi
27.01.2023, 15:12
Привет, ребята. Опыта в программировании ПЛК мало. Подскажите пожалуйста, может есть какой то макрос каскада включения моторов, когда мотор №1 работает от ПЧ остальные от сети.

Eugene.A
27.01.2023, 18:12
Эти программы есть в самих частотниках. А ещё есть у Овен прибор СУНА-122, он, правда, для насосов, но не всё ли равно?
https://owen.ru/product/suna_122

fffredi
27.01.2023, 20:05
Эти программы есть в самих частотниках. А ещё есть у Овен прибор СУНА-122, он, правда, для насосов, но не всё ли равно?
https://owen.ru/product/suna_122

С Суна знаком. Алгоритм бы с него для изучения ( там 3 насоса по моему максимум).

Sergej_
28.01.2023, 03:09
Привет, ребята. Опыта в программировании ПЛК мало. Подскажите пожалуйста, может есть какой то макрос каскада включения моторов, когда мотор №1 работает от ПЧ остальные от сети.

https://www.deltronic.ru/content/files/VFD-CP.pdf

fffredi
03.02.2023, 21:26
https://www.deltronic.ru/content/files/VFD-CP.pdf

А если ПЧ ушёл в аварию( например, просадка напряжения), алгоритм не будет выполнятся?

Sergej_
03.02.2023, 23:53
Аварию можно сбросить, если она не фатальная. Тоже самое произойдет с ПЧ подкл.иным способом. В данном сл.можно подключить до 8 Вент.Полный мануал прочтите там порядка 600 стр.:))