PDA

Просмотр полной версии : МУ210-501 эмуляция PT-100



beatitas
26.01.2023, 15:47
Добрый день.
Появилась задача - отдавать значение температуры в станцию хлорирования. Поскольку станция простейшая - умеет забирать температуру только из датчика PT100.
Вопрос - существуют ли какие то преобразователи, которые на входе получат 0-20, 4-20, 0-10 (или, как экзотический вариант, значение по модбасу), а на выходе прикинутся термосопротивлением, так, чтобы станция хлорирования не раскусила афёры?

IVM
26.01.2023, 17:46
А что мешает подключить PT100 к самой станции ?

Eugene.A
26.01.2023, 18:13
Есть вариант, купить электропривод с управлением 4-20 мА (https://aliexpress.ru/popular/4-20ma-actuator.html) и сопрячь его с потенциометром.

beatitas
27.01.2023, 11:53
А что мешает подключить PT100 к самой станции ?

Необходимость переделки труб для добавления инжектора под термосопротивление. Что требует отдельных согласований с другими инстанциями, отделами, руководителями и, главное, в некоторых случаях хотелось бы иметь возможность отдавать не реальную, а необходимую температуру. Чтобы влиять на рассчёты химии происходящие внутри станции.
Пока единственный вариант, кроме "эмулятора" - удалить мозги у станции и подключить к ПЛК, дабы на нём считать и командовать химией.

beatitas
27.01.2023, 11:54
Есть вариант, купить электропривод с управлением 4-20 мА (https://aliexpress.ru/popular/4-20ma-actuator.html) и сопрячь его с потенциометром.

Благодарю. Буду пробовать.
Посыпаю голову пеплом, что сам не додумался до столь элегантного решения)