Alisad
24.01.2023, 06:15
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть slave устройство которое опрашивается СПК107, уже не первый раз делаем все в связке, но сейчас вылетает ошибка CRC, СПК107 из последней партией со старой прошивкой. Заменил на СПК107 уже с новой прошивкой и все работает в штатном режиме, что может быть и куда копать?

Евгений Кислов
24.01.2023, 06:35
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть slave устройство которое опрашивается СПК107, уже не первый раз делаем все в связке, но сейчас вылетает ошибка CRC, СПК107 из последней партией со старой прошивкой. Заменил на СПК107 уже с новой прошивкой и все работает в штатном режиме, что может быть и куда копать?

Добрый день.
Я правильно понял, что при использовании СПК107 с новой прошивкой в тех же условиях (в том же шкафу и т.д.) проблема не воспроизводится?
У вас был опыт обновлений СПК до прошивки 2.4.xxxx.xxxx?

Alisad
24.01.2023, 06:59
Добрый день.
Я правильно понял, что при использовании СПК107 с новой прошивкой в тех же условиях (в том же шкафу и т.д.) проблема не воспроизводится?
У вас был опыт обновлений СПК до прошивки 2.4.xxxx.xxxx?

Опыта не было, но есть инструкция и вроде там ничего сложного нет, тем более проект уже адаптирован под новую среду разработки. Думаете поможет?

Евгений Кислов
24.01.2023, 07:18
Опыта не было, но есть инструкция и вроде там ничего сложного нет, тем более проект уже адаптирован под новую среду разработки. Думаете поможет?

Там довольно много нюансов. Нужно действовать строго по инструкции и перед проведением прошивки внимательно изучить файл !!!ReadMe.docx из архива с прошивкой и эту тему:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

Если вы готовы пойти по этому пути - то это было бы, на мой взгляд, удачным решением, так как позволило бы понять, зависит ли наблюдаемая вами ошибка от версии системы исполнения CODESYS.

Alisad
24.01.2023, 07:42
Там довольно много нюансов. Нужно действовать строго по инструкции и перед проведением прошивки внимательно изучить файл !!!ReadMe.docx из архива с прошивкой и эту тему:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

Если вы готовы пойти по этому пути - то это было бы, на мой взгляд, удачным решением, так как позволило бы понять, зависит ли наблюдаемая вами ошибка от версии системы исполнения CODESYS.

Данный проект на версии 3.5.14.3 внедрил уже больше 10 раз, такую ошибку увидел впервые и так совпало что из старой партии это СПК была последняя, по началу думал что проблема в slave устройстве, но работает корректно при подключении к другому щиту и к ПК через rs-485. На счет прошивки подумаю, грешу еще на переходник RS485-COM который идет в комплекте с СПК, но пока не проверял.

Евгений Кислов
24.01.2023, 07:56
Данный проект на версии 3.5.14.3 внедрил уже больше 10 раз, такую ошибку увидел впервые и так совпало что из старой партии это СПК была последняя, по началу думал что проблема в slave устройстве, но работает корректно при подключении к другому щиту и к ПК через rs-485. На счет прошивки подумаю, грешу еще на переходник RS485-COM который идет в комплекте с СПК, но пока не проверял.

Тогда, возможно, проблема на уровне компоновки щита?
Например, на линию связи действут помеха (эта основная причина для ошибки CRC).
Если вы именно в этот же щит поставили "новую" СПК и ошибки не было - то, возможно, из-за того, что в новой аппаратной ревизии могли улучшить помехоустойчивость для RS-485.

Alisad
24.01.2023, 08:28
Тогда, возможно, проблема на уровне компоновки щита?
Например, на линию связи действут помеха (эта основная причина для ошибки CRC).
Если вы именно в этот же щит поставили "новую" СПК и ошибки не было - то, возможно, из-за того, что в новой аппаратной ревизии могли улучшить помехоустойчивость для RS-485.

Вообще я на СПК в последнюю очередь подумал, щит весь перетрес, даже линию связи rs-485 кидал вообще отдельно, длиной 1 метр, результат был и связь появилась, но ненадолго.