На панель не передаётся значение частоты. Через конфигуратор к МВ я ее вижу. При настройке панели через конфигуратор не могу настроить связь не видит и всёю хотя с МВ110 проблем нет. Адрес выставлял как написано в руководстве не помогает. Помогите пожалуйста.
На панель не передаётся значение частоты. Через конфигуратор к МВ я ее вижу. При настройке панели через конфигуратор не могу настроить связь не видит и всёю хотя с МВ110 проблем нет. Адрес выставлял как написано в руководстве не помогает. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте.
А как вы настроили обмен с модулем в конфигураторе?
Андрей 999
20.01.2023, 11:10
Через сетевой адрес: панель 192.168.0.200 шлюз 192.168.0.1 модуль 192.168.0.210 .
Андрей 999
20.01.2023, 11:15
Цифровой индикатор регистр 4х 4000 значение DWord, на дисплее формат Float
Цифровой индикатор регистр 4х 4000 значение DWord, на дисплее формат Float
Не понятно от куда вы взяли номер регистра 4000, по документации для первого канала 160, и никаких Float, там INT32.
Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
Андрей 999
20.01.2023, 11:56
В конфигураторе такого нет INT32. А 4000 из документации. Примеры настройки.
65278
В конфигураторе такого нет INT32. А 4000 из документации. Примеры настройки.
65278
Я же вам написал как надо. А вы читаете документацию не на описанный вами модуль.
Андрей 999
20.01.2023, 12:09
Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
Поставил как написали всё появилось. Спасибо большое!
Андрей 999
20.01.2023, 12:13
Ф больше нечего не нашёл. Да и опыта в этом нет ВООБШЕ только начинаю пробовать.
Ф больше нечего не нашёл. Да и опыта в этом нет ВООБШЕ только начинаю пробовать.
В конфигураторе OWEN есть подсказка, что, в каком регистре находится, кнопка "Параметры устройства".
Андрей 999
20.01.2023, 12:36
Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8
Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8
В свойствах цифрового индикатора, вкладка дисплей, внизу установить галку линейное масштабирование.
Андрей 999
20.01.2023, 12:40
Так как снимаем обороты с шестерней и получать значения через передаточные числа.
Так как снимаем обороты с шестерней и получать значения через передаточные числа.
Минимальное значение источника - 0, минимальное значение результата - 0, при соотношении например 1\100, максимальное значение источника(например) - 10000, максимальное значение результата - 100.
Андрей 999
20.01.2023, 12:58
Спасибо буду пробовать.
kondor3000
20.01.2023, 13:19
Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8
Масштабированием можно получить только один коэффициент.
Если вам нужны разные масштабы, то делаете несколько ФО ( функциональных областей) с запуском по разным битам, в ФО есть математика, можно сделать разные коэффициенты.
Масштабированием можно получить только один коэффициент.
Если вам нужны разные масштабы, то делаете несколько ФО ( функциональных областей) с запуском по разным битам, в ФО есть математика, можно сделать разные коэффициенты.
В той-же настройке линейного масштабирования можно указать не константы, а регистры, в которых хранятся коэффициенты.
kondor3000
20.01.2023, 15:25
Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
Маленькая поправочка INT 32 это целочисленное со знаком, соответственно 4x 160, тип переменной Dword, на дисплее DEC.
Маленькая поправочка INT 32 это целочисленное со знаком, соответственно 4x 160, тип переменной Dword, на дисплее DEC.
Извиняюсь. Это моя неточность UINT32 конечно.