PDA

Просмотр полной версии : Нет связи СП310Р-МВ210-212



Андрей 999
20.01.2023, 10:16
На панель не передаётся значение частоты. Через конфигуратор к МВ я ее вижу. При настройке панели через конфигуратор не могу настроить связь не видит и всёю хотя с МВ110 проблем нет. Адрес выставлял как написано в руководстве не помогает. Помогите пожалуйста.

Ryjkoff
20.01.2023, 10:50
На панель не передаётся значение частоты. Через конфигуратор к МВ я ее вижу. При настройке панели через конфигуратор не могу настроить связь не видит и всёю хотя с МВ110 проблем нет. Адрес выставлял как написано в руководстве не помогает. Помогите пожалуйста.

Здравствуйте.
А как вы настроили обмен с модулем в конфигураторе?

Андрей 999
20.01.2023, 11:10
Через сетевой адрес: панель 192.168.0.200 шлюз 192.168.0.1 модуль 192.168.0.210 .

Андрей 999
20.01.2023, 11:15
Цифровой индикатор регистр 4х 4000 значение DWord, на дисплее формат Float

Ryjkoff
20.01.2023, 11:24
Цифровой индикатор регистр 4х 4000 значение DWord, на дисплее формат Float

Не понятно от куда вы взяли номер регистра 4000, по документации для первого канала 160, и никаких Float, там INT32.

Ryjkoff
20.01.2023, 11:31
Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.

Андрей 999
20.01.2023, 11:56
В конфигураторе такого нет INT32. А 4000 из документации. Примеры настройки.
65278

Ryjkoff
20.01.2023, 11:59
В конфигураторе такого нет INT32. А 4000 из документации. Примеры настройки.
65278

Я же вам написал как надо. А вы читаете документацию не на описанный вами модуль.

Андрей 999
20.01.2023, 12:09
Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
Поставил как написали всё появилось. Спасибо большое!

Андрей 999
20.01.2023, 12:13
Ф больше нечего не нашёл. Да и опыта в этом нет ВООБШЕ только начинаю пробовать.

Ryjkoff
20.01.2023, 12:19
Ф больше нечего не нашёл. Да и опыта в этом нет ВООБШЕ только начинаю пробовать.

В конфигураторе OWEN есть подсказка, что, в каком регистре находится, кнопка "Параметры устройства".

Андрей 999
20.01.2023, 12:36
Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8

Ryjkoff
20.01.2023, 12:40
Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8
В свойствах цифрового индикатора, вкладка дисплей, внизу установить галку линейное масштабирование.

Андрей 999
20.01.2023, 12:40
Так как снимаем обороты с шестерней и получать значения через передаточные числа.

Ryjkoff
20.01.2023, 12:46
Так как снимаем обороты с шестерней и получать значения через передаточные числа.
Минимальное значение источника - 0, минимальное значение результата - 0, при соотношении например 1\100, максимальное значение источника(например) - 10000, максимальное значение результата - 100.

Андрей 999
20.01.2023, 12:58
Спасибо буду пробовать.

kondor3000
20.01.2023, 13:19
Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8

Масштабированием можно получить только один коэффициент.
Если вам нужны разные масштабы, то делаете несколько ФО ( функциональных областей) с запуском по разным битам, в ФО есть математика, можно сделать разные коэффициенты.

Ryjkoff
20.01.2023, 13:25
Масштабированием можно получить только один коэффициент.
Если вам нужны разные масштабы, то делаете несколько ФО ( функциональных областей) с запуском по разным битам, в ФО есть математика, можно сделать разные коэффициенты.
В той-же настройке линейного масштабирования можно указать не константы, а регистры, в которых хранятся коэффициенты.

kondor3000
20.01.2023, 15:25
Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.

Маленькая поправочка INT 32 это целочисленное со знаком, соответственно 4x 160, тип переменной Dword, на дисплее DEC.

Ryjkoff
20.01.2023, 16:13
Маленькая поправочка INT 32 это целочисленное со знаком, соответственно 4x 160, тип переменной Dword, на дисплее DEC.
Извиняюсь. Это моя неточность UINT32 конечно.