PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210-04-CS после прошивки не пингуется



ZETs
18.01.2023, 08:10
Здравствуйте!
Прошил контроллер ПЛК210-04-CS на версию 1.3.0812.1315. Все дела по инструкции в архиве т.е. 2 раза через USB. Прошивку скачал тут:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976

После прошивки не пингуется не определяется... ))) В чем может быть причина.
Прошу Вас, помочь с решением данного вопроса.

Евгений Кислов
18.01.2023, 08:16
Здравствуйте!
Прошил контроллер ПЛК210-04-CS на версию 1.3.0812.1315. Все дела по инструкции в архиве т.е. 2 раза через USB. Прошивку скачал тут:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976

После прошивки не пингуется не определяется... ))) В чем может быть причина.
Прошу Вас, помочь с решением данного вопроса.

Добрый день.
Какой у вас заводской номер контроллера?
Как именно вы подключаете ПЛК к ПК?

ZETs
18.01.2023, 08:32
Здравствуйте!
ЗН № 84175211132526460

Подключался по USB и Ethernet

Евгений Кислов
18.01.2023, 08:59
Здравствуйте!
ЗН № 84175211132526460

Подключался по USB и Ethernet

У вас раньше получалось подключиться к этому контроллеру?

ZETs
18.01.2023, 10:19
У вас раньше получалось подключиться к этому контроллеру?

До прошивки без проблем подключался по USB.

Евгений Кислов
18.01.2023, 10:25
До прошивки без проблем подключался по USB.

Есть возможность подключить ПЛК к ПК по интерфейсу RS-232?
Потребуется проверенный конвертер RS-232/USB и кабель КС14.
https://owen.ru/product/plk210/accessories

ZETs
18.01.2023, 10:52
Есть возможность подключить ПЛК к ПК по интерфейсу RS-232?
Потребуется проверенный конвертер RS-232/USB и кабель КС14.
https://owen.ru/product/plk210/accessories

такая возможность есть. Все готово... что дальше

Евгений Кислов
18.01.2023, 11:33
такая возможность есть. Все готово... что дальше

Пришлите в личку ID/PIN для AeroAdmin и данные для telegram или skype (если есть).

ZETs
18.01.2023, 12:07
Отписался в личку.

ZETs
19.01.2023, 07:31
Спасибо. Проблема решена

Юрий А
30.11.2023, 11:39
Добрый день!
У меня похожая ситуация, перестал пинговаться и подключаться контролер ПЛК210-01-CS после попытки смены IP адреса.
До этого подключался и USB и LAN.
Подскажите что можно сделать с этой проблемой ?

Евгений Кислов
30.11.2023, 11:55
Добрый день!
У меня похожая ситуация, перестал пинговаться и подключаться контролер ПЛК210-01-CS после попытки смены IP адреса.
До этого подключался и USB и LAN.
Подскажите что можно сделать с этой проблемой ?

Добрый день.
Вы можете перепрошить ПЛК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек (с файлом reset_plc) - это приведет к восстановлению заводских настроек ПЛК.

МихаилГл
30.11.2023, 11:55
Так вы сменили ip? А ПК в той же подсветке? Или по USB тоже не можете подключиться?

Юрий А
30.11.2023, 11:57
Добрый день.
Вы можете перепрошить ПЛК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек (с файлом reset_plc) - это приведет к восстановлению заводских настроек ПЛК.

Так я к нему ни как подключиться не могу.

Юрий А
30.11.2023, 11:58
Так вы сменили ip? А ПК в той же подсветке? Или по USB тоже не можете подключиться?

Конечно адаптер перенастраивал и на прежний IP и на новый, и miniUSB пробую WEB не запускается

Евгений Кислов
30.11.2023, 11:59
Так я к нему ни как подключиться не могу.

Перепрошейтесь с использованием USB или SD-накопителя.

Юрий А
30.11.2023, 12:26
Перепрошейтесь с использованием USB или SD-накопителя.


1) я не записал версию прошивки моего ПЛК210. Он 2023 г/в и работал с CS 3.5.17 т.е. с крайней его версией. как узнать версию прошивки?

Юрий А
30.11.2023, 12:29
Можно ли из проекта CS выяснить версию прошивки моего ПЛК?
Там в Device указана версия, это я так понимаю версия самого CS 3.5.17.31 ?72012

Евгений Кислов
30.11.2023, 12:36
1) я не записал версию прошивки моего ПЛК210. Он 2023 г/в и работал с CS 3.5.17 т.е. с крайней его версией. как узнать версию прошивки?
2) где взять ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек (с файлом reset_plc)?

https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/PLC210/2.4.0601.0905.zip

Юрий А
30.11.2023, 14:54
Спасибо за быстрые ответы!

Получилось перезапустить контроллер, вошёл по LAN 192.168.0.10, в мастере настройки меняю LAN1-3 на нужный IP через минуту отваливается и доступен только по USB.
По USB показывает IP который я ставил, но не работает !!! Я и провод проверял и настройки сетевой карты, подключался к другим ПЛК всё четно...

Юрий А
30.11.2023, 15:15
Спасибо за быстрые ответы!

Получилось перезапустить контроллер, вошёл по LAN 192.168.0.10, в мастере настройки меняю LAN1-3 на нужный IP через минуту отваливается и доступен только по USB.
По USB показывает IP который я ставил, но не работает !!! Я и провод проверял и настройки сетевой карты, подключался к другим ПЛК всё четно...

Я нашел его чисто случайно в списке устройств на роутере с моей сетью но с адресом совершенно другим, DHCP отключено.... Как это вообще возможно я в шоке, пол дня я меняю IP, больше не хочу :(

Евгений Кислов
30.11.2023, 16:42
Я нашел его чисто случайно в списке устройств на роутере с моей сетью но с адресом совершенно другим, DHCP отключено.... Как это вообще возможно я в шоке, пол дня я меняю IP, больше не хочу :(

Чтобы разобраться, что происходит в вашем конкретном случае - предоставьте завтра в первой половине дня удаленный доступ по AeroAdmin или AnyDesk, пожалуйста.
Мои контакты для связи - в подписи.

Юрий А
01.12.2023, 08:19
Чтобы разобраться, что происходит в вашем конкретном случае - предоставьте завтра в первой половине дня удаленный доступ по AeroAdmin или AnyDesk, пожалуйста.
Мои контакты для связи - в подписи.

Огромное вам СПАСИБО что отвечаете и быстро отвечаете!
Давайте спишем это на мой малый опыт работы с ПЛК210 и Codesys, большее фиаско что я не смог завести в него счетчики Меркурий234 с помощью OVP.

Мне нужно было среди прочего, по проекту с помощью ПЛК210 "поймать" 12 счетчиков Меркурий и опубликовать в OwenCloud (ОС), не получилось, т.к. они какие то новые и не поддерживают чтение с помощью OVP.
Хотя мой преобразователь для счетчиков меркурий это сделал как и раньше...
Буду забивать переменные в ПЛК210 чтоб получить их по Modbus TCP от стороннего преобразователя интерфейсов счетчиков Меркурий, чтоб к вечеру сегодня их разместить на OwenCloud (ОС), через символьную конфигурацию, сдавать надо срочно.
Я не смогу вам дать удаленку с утра к сожалению, может получиться без вашей помощи сегодня доделать, если нет буду писать, спасибо.