Просмотр полной версии : Сбой показаний температуры на ДТПК065М
Добрый день. Используем датчики температуры, маркировка на фото.
Сегодня ночью один из них вышел из строя. Прибор ПР-200 показывает на нём 800 градусов. Кабель от датчика до прибора исправен( проверяли). В чём может быть проблема и как её решить желательно удалённо.
Датчик надо менять на исправный.
Прибор ПР-200 показывает на нём 800 градусов. Кабель от датчика до прибора исправен( проверяли).
Проверить ток, если он выше 20 ма, неисправен датчик , если ток близок к нулю -вход ПР , а может быть и то и другое, шунтирующий резистор в ПР200 хилый , если в ТП нет токоограничевающего резистора , могло случиться так : вышел из строя датчик ( кз ) и утянул за собой шунт. резистор.
По самые по...
14.01.2023, 16:23
Добрый день. Используем датчики температуры, маркировка на фото.
Сегодня ночью один из них вышел из строя. Прибор ПР-200 показывает на нём 800 градусов. Кабель от датчика до прибора исправен( проверяли). В чём может быть проблема и как её решить желательно удалённо.
Смотреть также нормирующий преобразователь (https://youtu.be/a71DdKFjQrA), с него сигнал уже идет на ПР200