PDA

Просмотр полной версии : ТРМ10А -Д.ТС.Р не могу подключить термопару ТХА.



Бультерьер
05.01.2023, 16:16
Прибор 2006 года, с хранения. Инструкция есть, поставил код датчика 05. При включении на секунду 05.11, а потом прочерки. При этом, если подключить РТ100, даже без смены кода датчика, появляются показания, т.е. вход не оборван.
На ТРМ1 эта же термопара работает, но хотелось бы ПИД регулирование.

Сергей0308
05.01.2023, 16:29
Прибор 2006 года, с хранения. Инструкция есть, поставил код датчика 05. При включении на секунду 05.11, а потом прочерки. При этом, если подключить РТ100, даже без смены кода датчика, появляются показания, т.е. вход не оборван.
На ТРМ1 эта же термопара работает, но хотелось бы ПИД регулирование.

Судя по названию прибора(маркировке) это сделать не представляется возможным, ранее входа не были универсальными, короче, непонятно что мешает вам посмотреть РЭ, если оно, как Вы пишите, у Вас есть!
На некоторых тип датчика даже на корпусе прибора был!

Бультерьер
05.01.2023, 16:51
В РЭ нет ничего о невозможности подключения термопары к этой версии.
Более того, описано подключение и программирование. Книжка, конечно, одна на много вариантов...
Если там чего-то не хватает на плате, может, допаять недостающее? SMD паять умею :)
Нам бы схему, иль чертёж,
Мы б затеяли вертёж...
На корпусе нарисовано подключение терморезистора по трёх проводной схеме, но на вышеупомянутом ТРМ1 такая же картинка.

Сергей0308
05.01.2023, 17:07
В РЭ нет ничего о невозможности подключения термопары к этой версии.
Более того, описано подключение и программирование. Книжка, конечно, одна на много вариантов...
Если там чего-то не хватает на плате, может, допаять недостающее? SMD паять умею :)
Нам бы схему, иль чертёж,
Мы б затеяли вертёж...
На корпусе нарисовано подключение терморезистора по трёх проводной схеме, но на вышеупомянутом ТРМ1 такая же картинка.

Тип датчика указан в маркировке(обозначении) прибора, на корпусе, что Вам ещё нужно?
Если этого Вам не достаточно, спросите(позвоните) того кто их заказывал! Какие здесь нужны доказательства, если всё явно указано?

И срок жизни этого прибора уже истёк, в смысле, Вы хотите работой загрузить старика(образно выражаясь) которому более 100 лет!
Вы считаете это разумным? Может купить новый прибор с ПИД-регулятором, и вопрос решится сам!
И, что значит "хотелось"?
Если процесс нормально протекает без ПИД- регулятора, может он и не нужен и не факт что он будет лучше работать, его надо уметь настраивать!

Бультерьер
05.01.2023, 19:15
Муфельная печь очень инерционна, с ПИД регулятором заметно удобнее, "пила" совсем или почти отсутствует.
Просто есть ощущение, что контроллер не видит термопару по причине отсутствия физической связи с каким-то входом.
Если ничего не получится, поставлю Овен руководить обогревом курятника, а на печь китайский Рекс 100.

VAX
07.01.2023, 14:51
После модификации конфигурационных параметров прибора (тип датчика, в данном случае) был произведён рестарт прибора по питанию? Судя по документации, заводская настройка типа датчика = 01 (Cu50) и, при подключении Pt100, показания-то могут быть на дисплее, но не …. совсем достоверные.

Бультерьер
08.01.2023, 18:39
Да, показания при подключенном РТ100 были некорректные, но контроллер датчик видел, а термопару не видит.
При включении пишет 05 11, т.е. прошивка этот тип датчика знает.
Рестарт - это простой вкл-выкл? Тогда конечно, неоднократно.

west
09.01.2023, 09:38
При включении пишет 05 11, т.е. прошивка этот тип датчика знает.
Причём тут прошивка то, если прибор поддерживает только ТС (термосопротивления)?

VAX
09.01.2023, 10:41
http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_439.pdf стр.2-4. Расшифровка модификаций прибора: ТРМ10А-Д.ТСМ.Р
А- диапазон напряжения питания (187—242В)
Д - конструктивное исполнение (DIN-рейка)
ТС - тип входного устройства (для приборов, работающих с термопреобразователями сопротивления)
Р - тип встроенного ВУ (реле).
Данная модификация прибора не подходит для работы с термопарами. Для подключения термопары ТХА необходима модификация
ТРМ10А-Д.ТП1.Р

Юлия Лукина
09.01.2023, 10:59
Добрый день! Маркировка прибора говорит о том, что он предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для подключения термосопротивлений. Сейчас приборы ТРМ выпускаются с универсальными входами и поддерживают подключение разных типов датчика.
В РЭ не сказано о невозможности подключении термопар к прибору, так как термопары подключать можно, но к прибору , в модификации которого выбран тип входного устройства ТП1/ТП2/ТПП.6504865049

Бультерьер
09.01.2023, 16:49
Примерно понятно :)
Спасибо.
Тогда поставлю вопрос по-другому. Есть ли возможность найти принципиальную схему модификации под термопару?