PDA

Просмотр полной версии : ОШИБКА 255 owencloud



Alex_Under_ B
28.12.2022, 12:15
Добрый день! Прошу вас помощи с решением данной проблемы.

Периродически примерно раз в день на некоторое время возникает ошибка 255 по нескольким параметрам. Как по переменным float так и bool.
Проект идентичный как на 3 других объектах, возникает только на одном.
Свзязь ПР102 и ПЕ210 проложена витой парой с резисторами 120 ом.
В проекте пристутсвуют сетевые переменные которые не используется в работе - может ли это давать сбои?
Может ли обрываться связь при вышедшем из строя резисторе?
Может ли обрываться связь при наличии наводки на витую пару?
Читал про время таймаута ответа, стоит 100 может быть сделать больше? Вроде как написано, что рекомендовано 300-500, но на всех объектах таймаут - 100 мс.

melky
28.12.2022, 12:17
У вас на всех объектах один и тот же провайдер? я к тому, что время таймаута как раз и требуется подбирать исходя из качества связи провайдера....

Alex_Under_ B
28.12.2022, 13:00
У вас на всех объектах один и тот же провайдер? я к тому, что время таймаута как раз и требуется подбирать исходя из качества связи провайдера....

на этом адресе 2 объекта, оба смотрят своей точкой доступа на файфай 3G модем.

capzap
28.12.2022, 13:04
У вас на всех объектах один и тот же провайдер? я к тому, что время таймаута как раз и требуется подбирать исходя из качества связи провайдера....

Вы если позиционируете себя как не использующего ни чего от овен, так и не давайте советов в том что никогда не далали. Какой нафиг провайдер, 255 ошибку посылает шлюз что ему не ответил какой то из слейвов по RS485. Или мы чего то не знаем, в месте с санкциями у последовательных соединений появились провайдеры

Alex_Under_ B
28.12.2022, 13:57
Вы если позиционируете себя как не использующего ни чего от овен, так и не давайте советов в том что никогда не далали. Какой нафиг провайдер, 255 ошибку посылает шлюз что ему не ответил какой то из слейвов по RS485. Или мы чего то не знаем, в месте с санкциями у последовательных соединений появились провайдеры

сможете дать совет по данному вопросу? В любом случаю я так понимаю нужно проверить линию связи, резисторы, увеличу время тайм аута, приведу в порядок сетевые переменные. Можете быть есть ещё какие идеи? С настройками точки доступа могут быть какие вопросы? Хотя обычно всё передаёт нормально, связь с ПЕ210 есть.

melky
28.12.2022, 14:02
capzap запрос Modbus выполняет непосредственно шлюз или таки облако? з.ы. честно говоря думал что ошибка 255 связана просто со связью между, а не тем, что ее сам шлюз отправляет. Если ошибся, извиняйте.


Ошибки, генерируемые сервисом OwenCloud - 255 одна из причин заданное значение таймаута превышает время ответа устройства.

При чем тут непосредственно шлюз ?

Alex_Under_ B
28.12.2022, 14:28
64905
вот такие настройки у меня в овенклауде, на ПР102 - таймаут 100 мс, поставлю 300 также

вот ещё нашел отличие по данному объекту
таймаут всего сообщения почему то стоит 2000 мс, на других объектах 100 мс

capzap
28.12.2022, 14:38
сможете дать совет по данному вопросу? В любом случаю я так понимаю нужно проверить линию связи, резисторы, увеличу время тайм аута, приведу в порядок сетевые переменные. Можете быть есть ещё какие идеи? С настройками точки доступа могут быть какие вопросы? Хотя обычно всё передаёт нормально, связь с ПЕ210 есть.

ставить снифер в сеть 485 и писать в лог все запросы ответы и разбираться, какое среднее/максимальное время ответа при нормальной работе и при сбое и выставлять таймаут например в два раза больше среднего, если максимальное окажется меньше

Скорость я бы выставил 38400 это среднее между скоростью и шансом появления ошибок

Alex_Under_ B
28.12.2022, 15:19
ставить снифер в сеть 485 и писать в лог все запросы ответы и разбираться, какое среднее/максимальное время ответа при нормальной работе и при сбое и выставлять таймаут например в два раза больше среднего, если максимальное окажется меньше

Скорость я бы выставил 38400 это среднее между скоростью и шансом появления ошибок

снифера у меня нет, и для меня боюсь это будет затруднительно, буду перебирать варинаты, наблюдать. При скорости 38400 сразу выпало в ошибку по всем параметрам.

capzap
28.12.2022, 15:26
При скорости 38400 сразу выпало в ошибку по всем параметрам.

ну так в приборах то настройки наверное остались прежними

Адрей
28.12.2022, 18:20
Добрый день! Прошу вас помощи с решением данной проблемы.

Периродически примерно раз в день на некоторое время возникает ошибка 255 по нескольким параметрам. Как по переменным float так и bool.
Проект идентичный как на 3 других объектах, возникает только на одном.
Свзязь ПР102 и ПЕ210 проложена витой парой с резисторами 120 ом.
В проекте пристутсвуют сетевые переменные которые не используется в работе - может ли это давать сбои?
Может ли обрываться связь при вышедшем из строя резисторе?
Может ли обрываться связь при наличии наводки на витую пару?
Читал про время таймаута ответа, стоит 100 может быть сделать больше? Вроде как написано, что рекомендовано 300-500, но на всех объектах таймаут - 100 мс.
ПЕ210 давно брали? До февраля или после.
Используете в сети 485 какие приборы какая длина провода. Используете общий провод?
Бывает мелоч а влияет на весь процес.

Адрей
28.12.2022, 19:12
В суботу повесил шкаф с новым модемом ПМ210 сегодня ребята поставил симку от билай вот уже два раза как у нас 255 ошибка вылазила пока не зайдеш в профель в настройки и не нажмеш кноку применить связь не идет. Может обратно сервис тупит.

Alex_Under_ B
29.12.2022, 09:41
ПЕ210 давно брали? До февраля или после.
Используете в сети 485 какие приборы какая длина провода. Используете общий провод?
Бывает мелоч а влияет на весь процес.

ПЕ210 куплен летом 21 года
прибор только один ПЕ210 Master - ПР102 Slave, длина провода 30 см, но проложен в коробе без экрана с другими проводами на 24 вольта (может тут и не нужны резисторы)

Alex_Under_ B
29.12.2022, 09:53
В суботу повесил шкаф с новым модемом ПМ210 сегодня ребята поставил симку от билай вот уже два раза как у нас 255 ошибка вылазила пока не зайдеш в профель в настройки и не нажмеш кноку применить связь не идет. Может обратно сервис тупит.

Вчера нашел отличие по всем объектам - почему то стояло отправка всего сообщения 2000 мс, поставил 600мс как рекомендуется в мануале. Сутки пока не было ошибки.

Адрей
29.12.2022, 13:24
ПЕ210 куплен летом 21 года
прибор только один ПЕ210 Master - ПР102 Slave, длина провода 30 см, но проложен в коробе без экрана с другими проводами на 24 вольта (может тут и не нужны резисторы)

Я обычо все провода свиваю по 485. В каробах провода раскладываяю по низковольтным и силовым отдельно.

Адрей
29.12.2022, 13:27
Однозначно тупит Овен сервис или новый модем он мне сразу показался странным.

Alex_Under_ B
29.12.2022, 13:39
ну так в приборах то настройки наверное остались прежними

Да конечно, извиняюсь.

Еще такое наблюдение, поменял таймаут всего сообщения на 600 мс (как в мануале овенклауд) На объекте уже сутки нет ошибок. Но на этом адресе два объекта, которые через отдельные точки доступа направлены на один вай фай модем (мегафон). Так вот ранее ошибок на втором объекте не было. После изменения таймаута всего сообщения на 600 мс на первом, вчера ошибка 255 появилась на втором объекте. Ну пока что тоже поменял на втором на 600 мс, посмотрю.

Адрей
30.12.2022, 18:00
Поставил вчера 600мс вроде стало по стабильней но ближе 17-00 связь теряется 255 ошибка. :confused: грешу всетаки на микрухи в ПМ210 по rs-485 всетаки думаю нужно обший на ПМ210 соединять с минусом 24в ПЛК у меня на интерфейсе относительно его +-5В бегает. Я на него землю посадил.:confused:

СергейНовосиб
09.03.2023, 06:47
Всем Добрый день!
У нас вот какая проблема.
У нас около 10 разных объектов подключено к облаку. В среднем 15-20 регистров читаем. А на одном объекте больше одного регистра не хочет читать. Любой один из 15 регистров читает, но если любой второй добавляешь, то сразу оба регистра "ошибка 255". На объекте к ПМ210 подключена только СПК107 по RS485, как и на всех остальных объектах. СПК поменяли на другую, не помогло.
"Таймаут всего сообщения" менял от 100 до 1000 мс. Что может быть?

СергейНовосиб
03.04.2023, 05:01
Как я понял, нет версий, почему так происходит?

melky
03.04.2023, 08:35
Регистры идут подряд?, настройка группового чтения в облаке?

з.ы. других версий у меня нет, не пользуюсь облаком. Чисто предположения.

AAA1
03.04.2023, 10:06
Как я понял, нет версий, почему так происходит?

Напомнило. У ИП320, если хоть один регистр напишешь с ошибкой - вся панель встаёт колом, даже те регистры, что правильно. У СПК случаем такого не встречается?

СергейНовосиб
06.04.2023, 04:53
У нас больше 10-и СПК подключено через ПМ210 и все работают, а одна не хочет
Регистры, хоть подряд, хоть не подряд, активизируешь любой второй из прописанных в облаке, то сразу ошибка 255 на обоих регистрах.

Юлия Лукина
06.04.2023, 09:23
Добрый день! Напишите нам на почту, пожалуйста, support@owen.ru