PDA

Просмотр полной версии : Schneider M340 + Owen OPC



polubencev
28.12.2022, 10:27
Здравствуйте, есть много шкафов со Schneider M340 на борту. Диспетчеризацию нужно восстановить. С этими ПЛК стоят модули ввода вывода и тд, вот. Я подключаюсь через Owen opc через Modbus tcp, все в порядке. Подскажите по адресации регистров, как она осуществляется. В Unity Pro обозначения типа %I. 0.1.0, как это перевести в номера регистров для Owen Opc?

melky
28.12.2022, 11:28
Ну так по идее и надо смотреть в Unity Pro либо в документашке по М340 в какие диапазоны адресов попадают все % переменные, если вы не создаете свою карту.

glazastik
28.12.2022, 11:57
Input bits 1xxxx1 become %1xxxx0

Input words 3xxxx1 become %IWxxxx0

Output bits 0xxxx1 become %Mxxxx0

Output words 4xxxx1 become %MWxxxx0

polubencev
28.12.2022, 12:56
Input bits 1xxxx1 become %1xxxx0

Input words 3xxxx1 become %IWxxxx0

Output bits 0xxxx1 become %Mxxxx0

Output words 4xxxx1 become %MWxxxx0

Не поделить, откуда эта информация взята?

polubencev
28.12.2022, 13:13
64901
Вот пример адресов

glazastik
28.12.2022, 13:17
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TOXbKIxBjtwJ:https://community.se.com/t5/Modicon-PAC-Forum/Modbus-TCP-Input-bits-on-Modicon-M340/td-p/388531&hl=ru&gl=ru&strip=1&vwsrc=0

glazastik
28.12.2022, 13:27
Да не,
я знаю как это выглядит в шнайдере, но я не помню чтобы я где-то в проектах обращался напрямую к адресам %I
Обычно всё это делалось через %M

polubencev
28.12.2022, 14:19
Т.е. обращение из вне мы осуществляем через внутренние переменные %М?

imaex
28.12.2022, 14:30
Да не,
я знаю как это выглядит в шнайдере, но я не помню чтобы я где-то в проектах обращался напрямую к адресам %I
Обычно всё это делалось через %M

%M и %MW - это output coils (memory) и output registers (memory), соответственно.
а
%I и %IW - это input status (memory) и input registers (memory), соответственно.

Только не спрашивайте меня - чем memory от не memory отличается. Всё равно не знаю. ;) Пытайте спецов по M340/341.

glazastik
28.12.2022, 15:27
https://sites.google.com/site/fieldbusbook/modicon-m340premiumquantum/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-ethernet-%D0%B2-m340

3. Доступ к данным M340 по Modbus/TCP .
Наличие доступа к М340 по Ethernet (правильная настройка порта + разрешения Access Control) уже гарантирует Вам доступ к данным по Modbus/TCP. Иными словами Modbus/TCP сервер в М340 уже по умолчанию доступен. Вам будут доступны области данных %M и %MW ......

Говорю же всё через память делается. Даже 10 летней давности проект открыл, там панель magelis + m340 весь обмен через %M и %MW

polubencev
28.12.2022, 16:22
Спасибо всем! После нг буду пробовать.