есть весовой процессор микросим 0601 с modbus rtu на борту и шлюз мкон g2.28 . Клиентом modbus rtu проверили подключение к микросим - вес считывается из соответствующего регистра. Мкон конфигурируем через tcp
Адресса регистра МКОН клиентом modbus tcp считаются (например состояние подтягивающих резисторов). Поскажите как создать маршрут: slave -микросим (modbus rtu сетевой адрес 2 ) -> ethernet (modbus tcp) непонятно где указывать адрес регистра slave , который нужно считать?

m.petrovich
27.12.2022, 12:05
есть весовой процессор микросим 0601 с modbus rtu на борту и шлюз мкон g2.28 . Клиентом modbus rtu проверили подключение к микросим - вес считывается из соответствующего регистра. Мкон конфигурируем через tcp
Адресса регистра МКОН клиентом modbus tcp считаются (например состояние подтягивающих резисторов). Поскажите как создать маршрут: slave -микросим (modbus rtu сетевой адрес 2 ) -> ethernet (modbus tcp) непонятно где указывать адрес регистра slave , который нужно считать?

При стандартном маршруте (из Настроить шлюз) unit id в посылке Modbus TCP будет равен slave id для Modbus RTU.

venom
27.12.2022, 13:34
как я понимаю в нашем случае slave это весовой процессор с modbus rtu а компьютер с клиентом modbus tcp это мастер т.е конфигурация как на прикрепленном изобр.6487964879

m.petrovich
27.12.2022, 14:09
как я понимаю в нашем случае slave это весовой процессор с modbus rtu а компьютер с клиентом modbus tcp это мастер т.е конфигурация как на прикрепленном изобр.6487964879

С чем конкретно у вас возникли проблемы?

У вас есть slave устройство с RS-485.
Должен быть Master в Ethernet.

Подключаете МКОН к конфигуратору, нажимаете на "Настроить шлюз" выбираете Master в Ethernet - slave в RS-485 и записываете значения маршрута.
Выбираете настройки RS-485 соответствующие прибору и сетевые настройки для мастера.
Больше ничего настраивать не нужно.

Мастер опрашивает весовой процессор по Modbus TCP с IP адресом МКОНа и unit id от весов.
Т.е. опрашиваем/записываем регистры от весов, unit id(или адрес) соответствует slave ID(адресу весов), IP адрес - адрес МКОНа.

venom
27.12.2022, 15:01
Вроде все как вы говорите... но светодиод по RS на мкон не промаргивает и клиент modbus возвращает ошибку "указанный адрес недоступен" 648816488264883

m.petrovich
27.12.2022, 16:23
Вроде все как вы говорите... но светодиод по RS на мкон не промаргивает и клиент modbus возвращает ошибку "указанный адрес недоступен" 648816488264883

Вы отдельно перевели режим RS-485 в Slave.
В линии порт мкона является мастером. Переведите обратно в режим мастера.

P.S. Можно еще включить параметр подтягивающие резисторы.

venom
28.12.2022, 14:39
Сбросил на заводские Всё выставил по умолчанию : мастер -modbus-тср slave rs-485 поменял в маршруте только адрес устройства(микросим0601) на 2
Сторона tcp работает по rs тишина -светодиод молчит... в снифере: "указанный адрес недоступен" ... в прикрепленных конфигурация ...не работает ссылка на прошивку мкон на сайте6490664907

Филоненко Владислав
28.12.2022, 17:00
а саму пачку TCP к МКОН можете привести? Что в ней?

sky-leb
29.12.2022, 11:19
Всё заработало после сброса на заводские и указания адреса slave в маршруте как "S" т.е. по умолчанию , а в клиенте modbus-tcp указали id такой же как адрес весового процессора т.е. slave id

sky-leb
29.12.2022, 11:23
Всем спасибо ...С Наступающим!!!