PDA

Просмотр полной версии : Проподание питание па ПЛК



hawk
05.02.2009, 21:42
Как отследить на ПЛК кратковременное проподание напряжение 1-2 с??:confused:

Jeck
05.02.2009, 21:49
В конфигурации есть модуль статистики.

hawk
05.02.2009, 22:12
про модуль статистики знаю..там есть power status..но после выключения питания он сохраняет свое значение в течении 20-30 с..мне бы хотелось отследить проподание питание на менее короткий срок..может есть такая возможность?

Jeck
05.02.2009, 22:31
hawk, скажите, а зачем это? ну а как вариант, ( только как идея, сам этого не проверял) завести счетчик и сравнивать его увеличение с часами реального времени.

hawk
05.02.2009, 22:52
Просто есть замарочка с панелью ИП320..Она работает в режиме slave..была проблема с сохранением значений с нее..(это реализовал)..но сейчас объект на котором установлена оборудование страдает от частого проподания питания..а при отключении на питания на 1-5 с панель обнуляет все значения в плк..

Jeck
06.02.2009, 09:08
hawk, а не проще ли тогда боротся с перебоями питания? поставить ИБП.

Филоненко Владислав
06.02.2009, 09:09
Никаких 20-30 секунд быть не может. максимум 1 сек за счёт конденсатора по первичке.

AVit
06.02.2009, 12:43
Просто есть замарочка с панелью ИП320..Она работает в режиме slave..была проблема с сохранением значений с нее..(это реализовал)..но сейчас объект на котором установлена оборудование страдает от частого проподания питания..а при отключении на питания на 1-5 с панель обнуляет все значения в плк..
С подобным сталкивался и все таки привязывался к Power Status в модуле статистика, работает однако...
При пропадании напруги сохранял все переменные модбас, а при появлении напруги или старте ПЛК загонял их обратно. Только делал это не из за частых пропаданий напруги, а чтобы проблем меньше в будущем было.